88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器怎样调电压
变压器如何调整电压
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
如何调10kv变压器
的
电压
答:
变压器上面有分接头的,也叫抽头。
利用开关与不同接头连接,可改变原绕组的匝数,达到调节电压的目的
。以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V
,即:9500V、10000V、10500V。一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接...
变压器10KV
/400V的调压一个问题
答:
可以这样考虑,变压器调档位,实际上就是改变了变压器的变比。你的变压器标准变比是:
10kV
/400V = 100/4,如果副边
电压
是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。
调变压器
档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变...
S9M 一500/10,
10千伏变压器
输出
电压
为430V,太高,现想调400V左右,
怎么调
...
答:
这个可以通过调整高压侧(10KV)的分接头来实现,分接头的一档:10500V;二档:10000V;三档:9500V
。把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V 把开关拨到二档表示:高压在10000V时,低压输出400V 把开关拨到三档表示:高压在9500V时,低压输出400V 也就是,一档输出电压最低,三档输出电压最...
变压器10KV
/400V的调压一个问题
答:
45kV x 4/。如果;4,说明原边
电压
是 418x100/4.45kV。这个电压,如果副边电压是 418V,可以再继续上调档位,就基本回到了你的正常工作电压范围.5kV:
10kV
/。
调变压器
档位到10,原边电压还是上述计算的10;105 = 398V,实际上就是改变了变压器的变比.5kV/4 = 10。你的变压器标准变比是:10 ...
电力
变压器
低压侧
电压
偏低
怎样调节
节
答:
电力公用
变压器
一般为无载调压,在高压侧有三个档位,运行时一般放在二档,如果
电压
偏低,可调高一档,单相电压可提高10V左右。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,
调整
后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
S9M 一500/10,
10千伏变压器
输出
电压
为430V,太高,现想调低为400V左右,怎 ...
答:
这个可以通过
调整
高压侧(
10KV
)的分接头来实现,分接头的一档:10500V;二档:10000V;三档:9500V。把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V 把开关拨到二档表示:高压在10000V时,低压输出400V 把开关拨到三档表示:高压在9500V时,低压输出400V 也就是,一档输出
电压
最低,三档输出电压最...
10KV
单相油侵
变压器
二次侧
如何调整电压
?
答:
调机器背后的分接开关
10Kv
干式
变压器
低压侧出现
电压
过高
怎么
办
答:
可以通过
调节变压器
来
调节电压
只是调节范围小你可以通过名牌上的来调节。低压高应该将分接开关向正调节2.5%看看如果还大就调节到5%看实际情况了
如何调整电压
答:
在
变压器
的一次侧都有分接开关,额定
电压10kV
的变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以
调整
的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。分接开关为了能在小范围内改变...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv干式变压器怎样调电压
10kv变压器电压调节
10千伏变压器怎么调电压
10kv变压器低压侧电压允许范围
10kv变压器低压侧电流
变压器电压调整
10kv变压器直流耐压打多少
10kv变压器耐压打多少
变压器如何把电压调低