为什么西门子变频器一工作我的DP 通讯就断掉

我用西门子PLC通过DP建立了分站,变频器是用模拟量控制的,但当我把变频器开通后我的所有分站就全断了,这是为什么,是有干扰吗,要是得话要怎么解决

第1个回答  2011-12-07
当然是干扰了,你把变频器载波调低点,如果还不行,加磁环滤波
第2个回答  2011-12-06
你的接地做的不好 还有DP的屏蔽线 做的要好 还有DP和动力线要分着走 呵呵本回答被网友采纳
第3个回答  2011-12-06
DP头终端电阻开关,拨好了吗
第4个回答  2011-12-07
第一考虑的是你的通信线距离多远 看看是不是应该存在干扰的问题
第二考虑的是你通信线的问题 用的是不是非屏蔽线 线压好没
第三仔细观察 干扰问题是可以观察出来的
现场的问题需要现场观察解决