西门子G120变频器本地和远程DP通讯控制如何切换
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-06-26
刚刚调试一个G120C的项目,使用的DP通讯,通过START DRIVER进行向导设置就可实现。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-06-26
切换参数组
相似回答
变频器G120C
-profinet
通讯与
s7-300
通信怎么
做
答:
通过以太网PN还是通过总线profibus DP都可以的,
在PN或者DP口上建立网络,安装你变频器的GSD文件,然后再通过profibus或者profinet挂载丹佛斯变频器
,并插入变频器的输入输出字模块
西门子G120
C
DP
变频器
换了之后要面板设置
通讯
站点,是哪个参数?_百度...
答:
变频器
参数0918
G120
接通就绪无反馈
答:
重新启动试一下。G120的调试步骤:1、在新的变频器都安装完成,
通讯
方式走DP。2、修改完成变频器
的DP
地址后,是不是就可以通过下载PLC硬件组态完成,连接PLC通过5711通讯打开SCOUT软件点击网络可连接节点,搜索已知变频器上传变频组态。3、上传完成后逐一调试变频器的报文,参数优化等等。
西门子G120变频器
是...
变频器
p2887=p2874
怎么
设置
答:
用位 r2811 作为"远程 / 本地" 转换 (P0810 / P0811)。另外,为了做到这一步,需要设置RS触发
器和
或门。注意: 在两个命令数据组之间转换后,必须复位故障 F0070。参数设置:P0704.0 = 99 // 数字输入3/4(DI3/4)使能为BiCo设置)P2801.3 = 1 // 使能或门1(级别1)P2801.14 = 1 ...
西门子G120
接什么
通讯
线?
答:
A”“B”接线端子,PLC通信口3脚对应变频器A.PLC通信口8脚对应变频器B。
西门子和变频器的通信
协议多种多样,如modbus、USS、DP等,但是都是通过西门子PLC上的485口进行通信,西门子的485口定义是3脚为A+,8脚为B-,所以你查看变频器的手册,看
通讯
接口是哪两个脚,对应连接在一起就可以了。
西门子变频器
参数列表
答:
3、
SINAMICS
G130系列,功率最大到800KW,也采用
控制
单元和功率模块分离的设计,控制单元采用的是和S120系列一样的CU320-2。主要用在大型单机驱动设备上。G150是以柜体的形式供货的,是采用G130
变频器
做成的变频柜。4、SIMOVERTMASTERDRIVES工程型变频器,就是6SE70,既有变频器,也有共直流母线的整流单元...
西门子g120变频器
干扰导致
DP
总线闪断
怎么
解决?
答:
通常变频器本身用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄漏;输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号
控制变频器
时,要求信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路线(AC380V)
及控制
线(AC220V)完全分离,决不能放于同一配管或线槽内,周围电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩...
西门子
S7-200
与G120
USS
通讯
,通讯线自制的话应该
怎么
接?
答:
200PLC端用D形9针插头(可到市场上买)或
西门子DP
总线头。焊3脚和8脚。
变频器
端找“A”“B”接线端子,PLC
通信
口3脚对应变频器A。PLC通信口8脚对应变频器B。
大家正在搜
西门子300和变频器通讯
西门子200与台达变频器通讯
西门子200plc与变频器通讯
西门子变频器通讯地址
西门子变频器通讯故障
西门子s120变频器手册
西门子变频器故障代码a0501
西门子g120变频器快速调试
西门子plc与变频器通信
相关问题
G120变频器 CU240E-DP-F 控制单元参数问题。 ...
自动控制西门子g120变频器.手自动切换DI2怎么设置参数....
西门子变频器g120 分别用用本地0~10v可调电阻 远程4...
请熟悉西门子的朋友指点一下,变频器就地控制 和远程控制
变频器如何识别信号是来自本地控制或远程控制 换种问法:变频器...
西门子S120变频器DP通讯参数设置及调试
西门子G120变频器本地和远程DP通讯控制如何切换
西门子G120C DP 变频器换了之后要面板设置通讯站点,是...