88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子300和变频器通讯
西门子
S7-
300
PLC
与变频器通讯
最生动简易的教程
答:
西门子
M440变频器的PROFIBUS-DP
通讯
2014年4月12日张勇于深圳启程这里使用S7-
300
使用PROFIBUS-DP和西门系440变频器的通讯为例,其他品牌的变频器PROFIBUS-DP通讯都是一样的。
和变频器
的通讯需要单独购买对应的PROFIBUS-DP通讯模块。组态一个CPU(有DP功能的),建立一条PROFIBUS网络:下面我们给刚添加的MM400...
西门子
plc s7-
300与变频器
通过profibus
通讯
,在step7中如何编写控制电机...
答:
1,打开S7_SIMATIC编程软件,建立一个新工程。2,选择添加一个300工作站点。3
,双击右边主画面的硬件配置,点击进去配置好DP通讯,注意的是选择的CPU型号必须是支持DP通讯的,如31X_2DP的,才能挂DP子站。配置子站地址。4,选择需要的DI,DO,AI,AO模块。5,编写PLC控制程序。这里可以用模拟量反馈和给...
如何用
西门子
S7-
300
通过PROFIBUS-DP协议
与变频器通讯
进行连接
答:
是的,做profibus从站,一般都需要相应的gsd文件,这个文件应是免费的,硬件组态好然后再做程序。
西门子
S7-
300
315 2DP和伦茨 8400 highline C
变频器
profibus DP...
答:
PROFIBUS协议有三种DPV0、DPV1、DPV2,现在用的最多的是DPV0,不过DPV1用的慢慢开始多起来,DPV2的用的少。你如果仅仅是控制停止和频率,DPV0就够了;其次,伦茨的
变频器
应该有相应的说明书。每个变频器控制虽相似,但还是有区别的。PLC里需要编程的,你需要先了解变频器的报文结构,要不然什么控制...
在s7-
300
PLC编程中PLC
与变频器通讯
程序怎么编,变频器用6se70的,最好有...
答:
1、PROFIBUS DP,优点是编程简单,
通信
速度快(200米内最起码1.5MBPS),缺点是硬件成本高,PLC需带DP主站接口,
变频器
也需要加DP通信板 2、USS协议,这个是编程软件自带的一个库,也就是
西门子
针对其变频器做好的一个RS485通信的库,使用起来很方便,也不需要额外的硬件 3、RS485协议,和USS协议...
...下
西门子
s7-
300
通过perfinet和丹佛斯
变频器通讯
的问题,你能给个案例...
答:
临时做的一个
西门子
S7-
300
通过集成的PN口挂danfoss通过profinet IO
通讯
的图片,由于是集成的PN口,不需要使用西门子标准库中的CP通讯库里面的CP11和CP12通讯,直接使用PIW区映射即可。这只是一个简单的示例,当运行信号M0.0有的时候,将正转使能控制字以及全速运行频率送给
变频器
,当没有M0.0运行信号...
西门子
S7-
300
315 2DP和伦茨 8400 highline C
变频器
profibus DP...
答:
dp做过
变频器
但不是伦茨,其他非
西门子
的品牌,你把伦茨的GSD文件先加进硬件组态里,在组态这10个DP站,会让你选择
通讯
字长,自动生成PIW和PQW的,按照你的用途将PIW拆成位,使用就可以了。
[求助-
西门子
PLC
300
/400]300CPU做从站
和变频器通讯
??
答:
1、这样配置是可以的,但要注意使用CP342-5后,在程序中要调用FC1、FC2。参见:CP342-5主站
通讯
http://wenku.baidu.com/link?url=-1A7qOO9__V2_Ztf1h9m0sO4qub81S12eDVDyts1KUOvZPh-FQ3wHzFQw8Knbl2z00KQpNe33WygG88pwKYV1FOtWeGQmqUsnuwzMwVRoq_2、如果通讯中断了,那么在CPU中下载了...
西门子
s7-
300与
丹佛斯
变频器
怎么进行profinet
通讯
我是315-2DP/PN的CP...
答:
通过以太网PN还是通过总线profibus DP都可以的,在PN或者DP口上建立网络,安装你
变频器
的GSD文件,然后再通过profibus或者profinet挂载丹佛斯变频器,并插入变频器的输入输出字模块。由于你的是集成的profibus或profinet口,这样的口可以直接将子站的IO映射到主站的,因此不需要使用CP通用库就能
通信
,你可以直接...
西门子
S7-
300
PLC通过profibus-dp连接14台施耐德的ATV61、71
变频器
再通 ...
答:
采用
西门子
厂家的紫色屏蔽电缆
通讯
,要么一定是双绞线。我做profibus-dp,用普通的双绞线,可以达到1000米,将通讯速率降到最低,然后逐渐增加通讯速率,达到通讯通畅时为止,这个问题照我说的做,肯定没有问题,我测试了很多次 加中继