西门子PLC用DP接口连接ABB变频器传动,在连接中有间断信号,不能正常工作
西门子PLC型号313C-2DP。连接上了一会就Plc连接中断,一会又连上了,一直间断。怎么回事?
一直都是好的,就现在出问题了,干扰的不太可能,会不会是PLC的通讯模块有问题了
举报该问题
推荐答案 2011-09-26
干扰问题。。请检查线路的走线,变频器有没有接地等等都要考虑的
补充问题:
还真说不好,看楼主描述的现象很象干扰问题。你查查最近工厂有没改过线路?增加设备什么的,或者在DP线附近有没新放线?
如果以上问题都检查过了,如有备用机,尝试换换机器看看。。。现场问题一般比较复杂的,有的问题还真不好说。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tgtVttKgg.html
其他回答
第1个回答 2011-09-26
可能是干扰问题,也可能线的质量有问题
相似回答
求助:
ABB
ACS800
变频器采用DP
总线通讯,总线适配器RPBA-01与
西门子
S7...
答:
1.要用真的DP头,现在假的好多。2.通许是否又被干扰的可能 3.检查DP线的接线是否正确,屏蔽是否接好
。4.GSD使用的版本是否正确 5.终端电阻是否设置正确,阻值是否合理?可以用万用表量一下。6.站地址设置是否正确 7.PPO类型是否一致 8.降低通讯速率 9.检查DP网络长度是否太长,是否需呀中继器。...
西门子PLC
怎么与
ABB变频器
总线式通讯
答:
优先
变频器
要有FPBA卡。
PLC
要有
DP接口
。step7里要安装
ABB
FPBA通讯适配器的GSD文件。§1. 按照相应的现场总线适配器模块用户手册中的指导完成模块的机械和电气安装。§2. 传动上电。§3. 用参数50.01 现场总线适配器 A 允许激活传动和现场总线适配器模块之间的通讯。§4. 通过参数 50.02 现场总线...
西门子
s7-300
plc
报sf和bf故障怎么维修?
答:
中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置;如果ABB变频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300
PLC
通电后,没有检测到
ABB变频器,
所以PLC上SF灯亮,而BF灯闪烁,这是正常现象;一般PLC与触摸屏之间采用MPI通信协议,可以与PLC之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的MPI通信...
西门子
300
plc
通过
DP
通讯如何读取
abb
550变频器di点状态
,变频器有
哪些...
答:
然后在STEP7或者TIA软件中加入GSD文件;然后在“PRFIBUS”栏中找到
ABB变频器
并组态,设置传输字节,下载到CPU中;然后找到该型号变频器的说明书,通讯部分,找到通讯参数地址,然后在根据映射的地址编写程序。其他
西门子
与ABB自动化技术相关问题:http://www.con-star.com/support/ ...
200
PLC
怎么与
ABB变频器
acs550通讯
答:
200
PLC用
PLC+EM277PROFIBUS-DP模块和变频器+PROFIBUS扩展卡与
ABB变频器
acs550通讯。《S7-200 PLC基础及应用》在简单介绍低压电器、PLC基础知识及应用特点的基础上,从教学和应用的角度出发,阐述了S7-200 PLC的性能特点、硬件结构、工作原理、编程资源及指令功能。通过工程实例,对PLC控制系统的编程环境、...
西门子PLC
如何通过profibus读取并控制
ABB
800
变频器
?
答:
西门子PLC
多了,200?200smart?300?400?1200?1500?WINAC?你用的哪一种?
ABB
800,下次记得说ACS800,挂通讯模块了吗?没挂没得玩 ACS800哪个类型的?提升机专用?风机水泵专用?标准型?DP头、DP电缆 以上是硬件的问题 GSD文件有吗?没它没法组态 说明书看过了吗?控制字和状态字一个厂家一个定义...
ACS800
变频器
与
PLC
s7-300 CPU315-2DP通讯
接口
怎么
连接
答:
设置步骤:1.传动上电。2.激活传动与适配器模块进行通讯,98.02 COMM. MODULE LINK 为 FIELDBUS 同时参数98.07 COMM PROFILE 设置为
ABB
DRIVES 或者 GENERIC (取决于
PLC
硬件配置)。3.如果配置正确,参数51 组将会在传动参数列表显现,同时它也会带有显示总线配置状态的参数。4.通过拨码设置地址,...
西门子
cpu224出现系统报警怎么回事
答:
上网络接头必须置“OFF”位置;如果
ABB变频器
没有通电,而你 的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300PLC通电 后,没有检测到
西门子变频
器,所以PLC上SF灯亮,而BF灯闪烁,这是正常现象;一般PLC与威纶触摸屏之间采用MPI通信协议,可以 与
西门子PLC
之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的...
大家正在搜
西门子变频器中文官网
西门子变频器频率设定
西门子变频器
西门子变频器f006处理
西门子变频器g120c参数设置
西门子s120变频器手册
西门子变频器说明书大全
西门子变频器f0054报警
西门子变频器440参数
相关问题
如何用西门子PLC通过DP总线控制ABB变频器ACS510启...
西门子300plc通过DP通讯如何读取abb550变频器di...
西门子plc通过DP网读取安川变频器故障
西门子400PLC与变频器通讯,采用的是DP控制,现在我可以...
西门子PLC和ABB变频器通讯过一段时间就掉线,断电重启就好...
西门子PLC300与ABB变频器通讯连接问题
ABB变频器与西门子PLC通讯问题
我以前用西门子300的PLC编写的程序走PROFIBUS D...