25oKW柴油发电机带2台30KW ABBACS510变频器启动水泵 启动不久变频器报故障F0022

启动一台时也出现F0022的情况, 电机线直接接到柴油发电机水泵运转正常。

22是电源缺相,检查主电源,也就是你发电机到变频器的接线。另外注意变频器的进线接头,功率不同的变频器下面的进出线端子布局是不一样的,仔细看下是否有地方接错。追问

市电的时候没有出现这种情况啊。。 变频器的工作电压-15%~+10% 柴油机发电就出电源故障

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-11
查看故障代码,再来处理