88问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓和喷淋共用稳压泵
喷淋消火栓
可以
共用
一套
稳压
系统吗
答:
不可以,因为两个系统的要求不一样
。满足一个就满足不了第二个。消火栓系统稳压泵流量为5L/S,喷淋系统稳压泵流量不大于1L/S.
消火栓和喷淋
能
共用稳压泵
吗
答:
喷淋与消防栓
都是使用消防供水管路,用同一
泵
给管路加压没有问题。
屋顶稳压系统,
消火栓稳压和喷淋稳压
是否可用一台
稳压泵
?
答:
应该说实际中相对较少遇到消火栓和喷淋管网运行压力相差无几的情况,但如果刚好遇到这种情况下,国家规定是允许合用的稳压设备的,特殊情况下甚至连主泵都可以合用。关于主
泵合用
的,我将在下文进行特别说明,先说明为何
消火栓和喷淋稳压
系统可以合用。首先明确一点:并非如楼上所说消防规范不允许!消防规范...
消防和自喷能
共用稳压泵
么?
答:
当室内消火栓系统和自动喷淋系统合用消防水泵时,可以共用稳压泵
。非合用系统可以共用高位消防水箱,不能共用稳压泵。
...高位水箱
稳压泵
的出水口稳压管能将
消火栓和喷淋
系统连接起来吗?如 ...
答:
可以明确的是消防系统和喷淋系统稳压可以共用
,止回阀的安装能够区分出系统的不同并保证各自的完整性即可!
消防栓稳压
系统
与消防喷淋
系统,可以
合用稳压泵
吗
答:
这个以前是允许的,但是2015新规范后这个要求的是
消火栓和喷淋
分开设置的,不允许再可用了。
消防和自喷能
共用稳压泵
么
答:
规范要求不可以
共用
,但在阜新发电厂的消防系统的
稳压泵
和供水泵是共用的(电力设计院设计的)。室外环网和室内官网是独立的。(消防队验收提出整改)
为什么有的消防
稳压泵
同时能带
消火栓和喷淋
答:
有的消防
稳压泵
同时能带
消火栓和喷淋
的原因:都是使用消防供水管路。根据相关公开信息显示:喷淋与消防栓都是使用消防供水管路,用同一泵给管路加压没有问题。
两台
稳压泵
共供
喷淋
又供
消火栓
可以吗
答:
当
喷淋
系统和
消火栓
系统所需的压力差不大时,是可以的。
自喷和消防
共用
稳定
泵
的情况下!关于压力差异
答:
设置屋顶水箱使
消火栓
系统保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.
喷淋
系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa, 稳定确保这二个条件就行。另在水泵房设置
稳压泵
、气压供水设备保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。压力不能满足时在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋消火栓可以合用稳压系统
稳压泵给消火栓还是喷淋用
稳压泵启动会带动喷淋泵吗
稳压泵转到消防泵会怎么样
消火栓泵和喷淋泵能合用吗
消防稳压泵与喷淋稳压泵共用
有自动喷淋系统还需要灭火器吗
水泵的额定流量和扬程与什么有关
水泵的额定流量是怎么计算的