220KW电机运行时无功补偿0.93-0.96,停机时无功补偿控制器显示超前,该什么解决有什么危害
补偿柜在变压器低压侧,无功功率补偿控制器设置:投入0.92,切除0.98,延时5S
电机是用变频器启动动得
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-09-01
要看看超前多少,过补的多的话会使平均功率因数降低,会被罚款的,再就是停机后线路中一直存在容性电流,这也增大了损耗电量。你的无功补偿应该是自动的吧,电机停运后,应该自动把电容器切下来呀,看看无功补偿有没有问题,控制器设置是否正确
第2个回答 2011-08-30
你那是正常的,没有危害,不用解决。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-08-30
问题不是很大
第4个回答 2011-08-30
大哥,您补偿无功功率做什么呢??应该是有功功率吧!
相似回答
220KW电机运行时无功补偿0.93-0.96,停机时无功补偿控制器显示超前,该
...
答:
要看看超前多少,过补的多的话会使平均功率因数降低,会被罚款的
,再就是停机后线路中一直存在容性电流,这也增大了损耗电量。你的无功补偿应该是自动的吧,电机停运后,应该自动把电容器切下来呀,看看无功补偿有没有问题,控制器设置是否正确 ...
无功补偿
及补偿装置的选择
答:
在进行
无功补偿
时,有时采取对单台感应电动机进行个别补偿,这时不能用上面介绍的方法选择电容器,也不能简单以负荷作为计算的依据,因为如果按照电动机在负荷情况下选择电容器,则在空载时就会出现过补偿,即功率因数
超前,
而且当
电动机停机
切断电源时,电容器就会对电动机放电,使仍在旋转着
的电动机
变为感应发
电机,
感应电...