220KW电机运行时无功补偿0.93-0.96,停机时无功补偿控制器显示超前,该什么解决有什么危害

补偿柜在变压器低压侧,无功功率补偿控制器设置:投入0.92,切除0.98,延时5S
电机是用变频器启动动得

停机时显示超前说明过补,供电局一般不允许考核点有无功返送情况的,而且因为过补,可导致功率因数很低,导致罚款。但这些都是针对考核点的月平均功率因数和月平均无功来说的。
根据无功补偿器的原理九域图可知,过补的原因是电容器分级没有分好,停机时如果投入电容器就过补,如果不投入就欠补。
我给你的建议是:让工人记录连续3个工作日的电表上的无功、有功电量。然后减去当初的记录值,可以计算出这3天之内的有功和无功电量。然后计算出功率因数,看看是否功率因数符合要求。如果符合的话,说明这种问题可以不用解决,因为供电局考核的是月平均功率因数(供电局就是用有功和无功电量来计算你的功率因数的,记住算得时候要把变压器的无功损耗*时间=无功电量加到总得无功里面,供电局是肯定给你直接加上的)。如果计算的结果是功率因数低,那就必须调整补偿容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-05
停机时无功补偿控制器显示超前,1、首先确定停机时没有容性负荷,2、检查控制器的电流采样的极性对不对;
第2个回答  2011-08-31
如果是老设备以前能正常使用的 那就是补偿器有问题 ,如果是新装设备应该是接线的问题。
要说清楚什么牌子型号,或者看说明书。
第3个回答  2011-09-07
查一下你的电容器柜有没有电容投上去了,查一下控制器采集到的无功容量是多少,如果你的电容一个都没投说明你补偿这一块没问题,是否有其它的补偿在这个同一条线路上。 还有你的控制器有没有无功切除门限这个设置项,这个是关于电网剩余无功的设置值,一般控制器的投切控制是根据无功容量来进行的,功率因数只是一个条件。