第1个回答 2011-09-05
停机时无功补偿控制器显示超前,1、首先确定停机时没有容性负荷,2、检查控制器的电流采样的极性对不对;
第2个回答 2011-08-31
如果是老设备以前能正常使用的 那就是补偿器有问题 ,如果是新装设备应该是接线的问题。
要说清楚什么牌子型号,或者看说明书。
第3个回答 2011-09-07
查一下你的电容器柜有没有电容投上去了,查一下控制器采集到的无功容量是多少,如果你的电容一个都没投说明你补偿这一块没问题,是否有其它的补偿在这个同一条线路上。 还有你的控制器有没有无功切除门限这个设置项,这个是关于电网剩余无功的设置值,一般控制器的投切控制是根据无功容量来进行的,功率因数只是一个条件。