无功补偿超前滞后是啥意思

如题所述

呵呵

25年了,这是我们被问到的最多的问题。

无功功率,最早是应为电机类的感性负载,导致电流的相位滞后于电压而产生的。所以,用同样的习惯, 在无功补偿领域,人们就习惯的把电流滞后的现象,叫无功滞后,这时,如果功率因数还不到0.9以上,就还需要补偿。
相反的,电容器在交流电路中,它的电流相位是超前于电压的。所以,就叫超前无功功率,或容性无功。
当不断地投入电容器补偿无功功率时,功率因数会从0.9以下,慢慢上升到1.00,如果还要投入电容器,就会补偿过头了,功率因数将从1.00又开始降低,(1.00是最大值),这时,电流的相位由原来的滞后,变成了超前,我们就说:这时超前的无功功率,或超前的功率因数。

习惯上,仪表中,滞后的功率因数,用正数标识,超前的,用负数标识。

我们有很多类似的资料,但不能贴网址,但是那样做的话,严..格.的.板...猪..要..封..号。私聊吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

    无功功率,最早是应为电机类的感性负载,导致电流的相位滞后于电压而产生的。所以,用同样的习惯, 在无功补偿领域,人们就习惯的把电流滞后的现象,叫无功滞后,这时,如果功率因数还不到0.9以上,就还需要补偿。

    相反的,电容器在交流电路中,它的电流相位是超前于电压的。所以,就叫超前无功功率,或容性无功。这时,电流的相位由原来的滞后,变成了超前,这时就说:超前的无功功率,或超前的功率因数。

    当不断地投入电容器补偿无功功率时,功率因数会从0.9以下,慢慢上升到1.00,如果还要投入电容器,就会补偿过头了,功率因数将从1.00又开始降低,(1.00是最大值)。

    无功补偿超前,指的是无功补偿过补偿。往电网系统内发送多余的容性无功,这会使电网系统的电压抬升,当电网电压超出范围时,会导致设备损坏,保护跳闸,严重时造成大面积脱网、甩网等情况出现,造成大面积停电事故。

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-06-24
功率因素补到的太多达到1.0以上就是补偿超前,功率因素补到0.9以下就是补偿滞后。简单的就是超前就是补得太多了,滞后就是补得太少了。主要还是设计的问题。