22千瓦电机星角启动用多大的接触器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-14
äºåäºåç¦ççµå¨æºç¨æä¸è§å¯å¨çè¯ï¼æ们ä¸è¬éç¨çæ¯40å®å°60å®ç
æ¥è§¦å¨
å°±å¯ä»¥äºï¼ä¹å¯ä»¥é大ä¸ç¹ç
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tMMcBSBccVSVKBc1SS.html
其他回答
第1个回答 2020-11-14
运行电流约为44安,可以选用60安的交流接触器
第2个回答 2020-11-14
功率22kw电机的电流:I=P÷(1.732×U×cosΦ)=22000÷(1.732×380×0.85)≈40a
为可靠安全运行,交流接触器电流选择电机电流的120%,50a既可以。
相似回答
22千瓦的电机
要配
多大的
交流
接触器
,多大的时间继电器,多大的热...
答:
三相380V,22千瓦的电机,额定电流:42A
选用交流接触器:60A
热继电器选用:55A以内调节范围 时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:
16平方毫米
一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。
三相
电机
直接
启动
(星型)
接触器
选型
答:
22KW电机星角启动,
接触器可以使用60A的
。直接星星启动不用换接触器,因为启动电流相同。如果直接三角形接法频繁启动,需要最少100A的接触器,因为启动电流瞬间会超过100A.
百度知道 提问 30千瓦电动机,
星角启动22千瓦电动机
,星角启动,要配...
答:
用100A的接触器
,JR36-160的热继电器,时间继电器用0-99S的即可,空开用169A的,电缆用25平方的即可。
...
启动
电流多大
需要
选择
多大的
空开 和
接触器
答:
如果是三相380V22KW
电机
功率因数0.85 。额定电流约40安。
启动
电流是5-7倍 也就是200-280安。这与起动时负载情况有关。空开一般选用100-200安左右即可,空开允许短时过载。
22千瓦的电机
要用什么型号的交流
接触器
和热继电器和电缆
答:
ABB
的接触器
: A63-30-11 ABB的热继电器:TA75-DU63 空气敷设电缆:YJV-3X10+PE 直埋敷设电缆:YJV-3X6+PE 空气管道敷设电缆:YJV-3X16+PE 土壤管道敷设电缆:YJV-3X10+PE
22kw
电机的
消防泵釆用
星三角启动用
两个cjx2-2510交流
接触器
和一个cjx2...
答:
基本上
星角启动
都是这类结构,但22kw用2510太小了,22kw
电机
运行电流是44A而2510接触器最大电流是25A,1210才12A有点开玩笑的设计要是2.2kw还差不多。22kw应该用5011一个6511二个
的接触器
电机星角启动
时,
接触器
大小的设计要求,通常见到的是其中一个小,这样做...
答:
通常都是这么做的,在
星三角启动
的的时候,二次侧线圈用小一号
的接触器
实现接头短接,理由是节省成本,当然你换成3个一样大的最好。之所以可以选小一号,并不是说它所承受的电流小,相反,因为是启动阶段,即使因为是星型接法启动电流比直接启动小的多,但也绝对比正常额定电流要大,但是接触器之所以...
220
千瓦的电机
,
需要多大的接触器
,断路器,电缆
答:
用410A
的接触器
,开关需要选大一点,630A吧。不过这么大的
电机
,你确定要直接启动,不用软
启动器
,哪怕搞个
星角
也好啊
大家正在搜
22千瓦电机星三角用多大接触器
37千瓦星三角启动用多大接触器
55千瓦电机星角启动配接触器
75kw电机星三角用多大接触器
30千瓦星三角用多大接触器
132电机星三角配多大接触器
30kw电机星三角启动接触器
45kw星三角用多大接触器的
空压机星三角用多大接触器
相关问题
11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器
22KW电机用星三角启动选用多大的交流 接触器
37千瓦电机要用多大的接触器和多大的线?
22千瓦电机星三角启动用多大的交流接触器
一个22KW的电机 要求直接启动 启动电流多大 需要选择多大...
22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型...
一台22KW风机380V星三角启动用多大的接触器
22千瓦星三角起动接触器用多大220v的?