88问答网
所有问题
高压柜如何给直流屏冲电
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-25
高压柜没法直接给直流屏充电,高压柜至少也是指10kV以上的柜子,直流屏充电电压一般是AC380V,高压柜出来的电要经过站用变压器变成380V的才行。
直流屏供给高压柜内的电源一般有控制电源和操作电源,控制电源一般给微机等一些对电源要求高一点的设备供电,操作电源给断路器分合闸等对电压要求不高的设备供电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tMMVgBgtg.html
其他回答
第1个回答 2011-08-25
不能直接给直流屏充电 必须站内有站用变提供AC380的电源
第2个回答 2011-08-31
虽然说,直流屏柜被放置在值班室或者高压柜旁,主要是方便工作人员,观察记录维护以及操作的需要,实际上,直流屏的工作电源多为380V,需要从低压柜引出。
相似回答
直流屏
与
高压
进线柜的连接,是不是用四芯线,
怎么
连
答:
主要看直流屏电池的容量来决定出线到高压柜的电源线大小,也是用软线就可以了
。大概4到6个平方线完全能满足的。因为高压柜的最大负载也就是电机,在电机启动的时候电流很大,一台电机启动电流最多几安的电流,这是操作电流 是由直流屏提供的,启动电流不大。
高低压配电室
直流屏
如果电池没电了,会不会导致正常运行中的整个高低压...
答:
如果
直流屏
没电了...你的高压配电设备就非常危险了,一量发生短路故障,所有设备估计全完蛋...直流屏电池没电,则在短路时
高压柜
就没有保护源了,所有的高压保护将无法实现保护.必定会导致你的高压失去保护功能,如果带欠压保护的,直流屏一失电,高压将可能跳闸......
高压柜
上面的小母线与
直流屏
上面的控母,合母,逆变电源
怎么
接线?_百度...
答:
三相四线进
直流屏
,分别经过控母、合母直流断路器进
高压柜
的柜顶小母线,其中,控母供给保护装置、测控装置以及高压断路器的分合闸供电,合母供给储能电机电源。至于逆变,直流屏不用,应该是交流电源进逆变给后台机供电,交流电源正常时,由交流电源给后台机供电,交流电源失电时,由逆变电源给后台机供电,...
控制高在
柜直流屏
蓄电池能一直
充电
吗
答:
直流屏
主要是对微机保护和真空断路器的开断提供电源,同时也可对变电站内的通信系统提供电源(此时一般通过DC/DC降压为48V后)。因为直流屏内含蓄电池,正常情况通过AC/DC转换后成直流电源(110V或220V DC)对所需直流电源的部件供电,而当交流......
直流屏
与
高压柜怎么
连接
答:
直流屏
与
高压柜
只有二次回路由连接,直流屏提供给高压柜真空断路器操作电源比如合闸和分闸回路、仪表电源等。已在全厂停电能对设备进行操作,属于事故电源。这个接线在高压柜内空开上标有正负标记的就接直流屏的。
高基配电室
高压柜屏
顶电压小母线的电源引自PT柜,而
直流屏
电源引自低压...
答:
直流屏
如果有
充电
机,就需要交流电源,交流电源来自于低压屏(一般为所用屏)。直流屏将直流电源分为控制电源、信号电源和操作电源,送至需要这些的
屏柜
中(例如
高压柜
开关需要直流操作电源,柜内装有过电流保护就需要直流控制电源和信号电源的引入)。记住,全站的直流控制、信号和操作电源的根在直流屏,...
一般
直流屏
的合母和控母连接到
高压柜
的哪里?屏顶线也是从直流屏哪里连...
答:
合母(指的是合闸电压 243V )接到
高压柜
里的合闸线圈 分闸线圈,储能电机,控制 (指的是控制电压 220V)接在仪表,信号指示灯,综保或继保等等二次控制电路。你说的屏顶线 是交流电源进线吧 有两种可能 一种是从低压柜拉过来的 AC380V 或 AC220V 适用于(7AH-3000AH)另一种可能 是从PT...
直流屏
到
高压柜
2条线分别是 hm1km1应该接到那去 是接在小母联还是接在...
答:
HM1是合闸母线,KM1是控制母线。一般提供
高压柜
直流的操作电源,例如给VS1断路器提供分合闸操作电源,给危机保护,等一些指示灯提供直流电源。高压柜侧的直流电源,一般都是由
直流屏
提供。
大家正在搜
高压柜直流屏输出电压
高压柜直流屏交流电源
直流屏断电影响高压柜
kyn一28高压配电柜直流屏
高压柜直流屏
高压柜直流屏的容量怎么确定
高压柜直流屏原理图
交直流屏与高压柜的位置
高压柜跳闸导致直流屏
相关问题
高压、低压没电,直流屏也没电怎么给直流屏充电
直流屏与高压柜怎么连接
高压配电室直流屏交流充电电源来自
高压开关柜的操作电源为什麽是直流
配电房里面的直流屏的作用是什么?
直流屏主要的作用就是为高压开关的合闸机构提供电源
高压柜为何要使用直流屏?
高压柜内交直流屏在哪