88问答网
所有问题
当前搜索:
直流屏断电影响高压柜
直流屏
的拆卸或安装会
影响高压柜
的运行吗?
答:
会,
高压柜
就没有二次电源了
高压配电柜直流屏
没电对配电柜有没
影响
答:
直充屏没有电后,高压柜就不能分合闸
。高压柜的控制回路也没有工作电源。直流屏是不能断电的.
高低压配电室
直流屏
如果电池没电了,会不会导致正常运行中的整个高低压...
答:
如果
直流屏
没电了...你的高压配电设备就非常危险了,一量发生短路故障,所有设备估计全完蛋...直流屏电池没电,则在短路时
高压柜
就没有保护源了,所有的高压保护将无法实现保护.必定会导致你的高压失去保护功能,如果带欠压保护的,直流屏一失电,高压将可能跳闸......
配电房
直流屏断电
后
影响
供电吗
答:
不影响
。当断电时,直流屏蓄电池组对负载供电,保障负载的正常运行,当市电供电恢复时,直流屏蓄电池组停止对负载供电,电继续供电。配电房里面的直流屏是直流电源柜,作用是:将交流电变压、整流,成为直流电,并储存在蓄电池组中,另外还有直流配电输出,作为开关柜(一般用在高压开关柜)操作电源。直流...
高压
二次系统中的
直流屏
突然
断电
后有什么
影响
答:
你说的是
直流屏
的进线部分 就是给电池充电的电源 还是电池输出的直流部分 如果是 进线部分 那没什么问题 只要抓紧时间恢复就可以了 电池可以继续输出直流 如果要是直流部分断了的话就麻烦了 没了直流
高压
开关柜的分合 保护都没了 如果运气不好正好这个时段 有故障 损失就大了 ...
直流屏
抱绝缘故障我能不能把直流屏的所有馈线开关关了这样对正常运行的...
答:
不行,因为有
直流屏
的话,最初的二次设计是按直流电源设计,你把馈线开关关上后,直流控母和直流合母就没有直流电源。综保、继电器、断路器一旦失去电源,遇主回路故障就不能可靠动作。
直流屏
电池电源断开,
高压
电源也会自动断开吗
答:
肯定不会的!只是保护机构的直流电没了,就不工作了。主回路,就是断路器(弹簧操作机构等),不会断开,从原来只要按钮就能分合闸,没有电了,就只能用手动去分合闸了。
直流屏
主要是提供一些保护,指示灯等电源。等交流
停电
后,直流屏发挥作用,保护机构有电,就能保护
高压
侧的安全,需要分合闸就只需...
我单位需要更换
直流屏
的电池,不知道是否会对
高压柜
有
影响
?
答:
只要
直流屏
交流回路电路不断,除了直流屏报警外,对
高压柜
没有
影响
,不过安全方面还是要小心的,因为充电回路还是在工作的。
变电所高低压
柜
及变压器正常运行时将
直流屏停电
会造成掉闸吗?_百度...
答:
根据
直流屏
的原理以及工作特点来说,分合闸部分直接并联在充电模块上,综合保护部分与蓄电池组是并联关系,在不需要分合闸且开关柜所控制的设备正常情况下,检修直流屏应该不会自动掉闸。此时应该尽可能的保留蓄电池组的功能,因为电气设备的故障是不可预知的。
更换
直流屏
电池要停
高压
吗
答:
要停。
高压
开关柜内的断路器都是得电合闸、得电分闸类型的,
直流屏断电
不会引起跳闸的。就算没有控制电源,也可以手动储能,手动分合闸。建议停电后再换电池。谨慎起见最好看看图后再决定方案。