推荐答案 2011-09-19
如果直流屏没电了.....你的高压配电设备就非常危险了,一量发生短路故障,所有设备估计全完蛋....直流屏电池没电,则在短路时高压柜就没有保护源了,所有的高压保护将无法实现保护.必定会导致你的高压失去保护功能,如果带欠压保护的,直流屏一失电,高压将可能跳闸...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tgaBc1gcB.html
其他回答
第1个回答 2011-09-19
高压
直流屏
,一个直流电压是供合闸用的电压,一个直流电压是给中保用的,所以,两个都没了高压也就停了。本回答被提问者采纳
第2个回答 2019-01-20
一,看一下您的监控模块所报的故障,联系您所买的直流屏的厂商,
您也可以自己先简单的排除一些故障,操作如下:
二。准备万用表,检测一下,是否有交流电输入,错相,过压等
三,是否有直流电输出,电压是否正常。一般的电池电压在
均冲状态为:245v左右,浮充:235v左右。
相似回答
变电所
高低压
柜及变压器
正常运行
时将
直流屏
停电
会造成
掉闸吗?
答:
根据
直流屏的
原理以及工作特点来说,分合闸部分直接并联在充电模块上,综合保护部分与
蓄电池
组是并联关系,在不需要分合闸且开关柜所控制的设备正常情况下,检修直流屏应该不会自动掉闸。此时应该尽
可能的
保留蓄电池组的功能,因为电气设备的故障是不可预知的。
变电室的高频电源
直流屏如果
坏掉长时间不维修
会导致
什么后果?请高手指 ...
答:
直流屏里的所有的充电模块如果坏掉了,内有
蓄电池
能供应一段时间内的电(建议尽快解决问题)。如蓄电池都
没电了,
那么会带来所有高压用直流电源的设备,不动作不工作不告警等。
直流屏的电池会
因过放电而坏掉,其次所有的
高低压
柜里的断路器会因失去操作电源而动作不了,一旦线路或下级生产用电设备有什么...
配电
房
直流屏断电
的影响
答:
在出现事故,交流失电的情况下,最严重的是隔离刀闸等继电装置不能正常工作
,导致
更大的事故。
直流屏的
作用及原理
答:
1、
直流屏
可以提供
直流电,
主要的作用是给
高低压
开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用:a、在市电断电后,能够在短时间内给负载提供交流应急供电;b、所带负载一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、防火卷帘门之类的电气设备;c、高压室内的直流屏主要的作用就是为高压...
直流屏的
作用
答:
高压配电室
用
直流
电源柜,用作控制、保护、监控和操作断路器等的电气电源;交流也可以;主要根据断路器控制操作电源类型来决定;用直流电源柜比交流电源柜有以下好处:1.直流电源柜不用考虑三相平衡问题;2.直流电源柜可以在交流电源
正常的
情况下给
蓄电池
组事先充满电,当交流电源停电时,由蓄电池馈电,仍...
我单位需要更换
直流屏的电池,不
知道是否会对
高压
柜有影响?
答:
只要
直流屏
交流回路电路不断,除了直流屏报警外,对高压柜没有影响,不过安全方面还是要小心的,因为充电回路还是在工作的。
交流屏与
直流屏
:性质和用途的巨大差异
答:
而
直流屏
则将交流电转化为
直流电,
为电池充电,通过电池组为母线供电,满足高压分合闸机构、控制系统、综保等设备的电源需求。用途大不同直流屏广泛应用于大中小型发电厂和变电站,为高压开关在各种状态下的分合闸、继电保护、自动控制等提供稳定直流电源。而交流屏则以显示
高低压配电
柜的运行状况为主,通常配备电流、...
直流屏不
停电,怎样换电瓶,怕坼
电瓶,配电室高,低压电
柜,操作机构
无电
...
答:
确认充电模块输出电压正常后(如有充电机输出开关的话确认是合闸)断开电池回路,(电池回路开关或电池回路的保险)就可以更换
电池了
.
大家正在搜
相关问题
变电所高低压柜及变压器正常运行时将直流屏停电会造成掉闸吗?
配电房直流屏断电的影响
10KV配电直流屏报警显示电池异常,会是哪里的毛病?复位也不...
变电室的高频电源直流屏如果坏掉长时间不维修会导致什么后果?请...
请问高低压配电柜运行过程中突然停电应该如何解决、、 、、
我单位需要更换直流屏的电池,不知道是否会对高压柜有影响?
直流屏电池电源断开,高压电源也会自动断开吗