高低压配电室直流屏如果电池没电了,会不会导致正常运行中的整个高低压断电啊?

如题所述

如果直流屏没电了.....你的高压配电设备就非常危险了,一量发生短路故障,所有设备估计全完蛋....直流屏电池没电,则在短路时高压柜就没有保护源了,所有的高压保护将无法实现保护.必定会导致你的高压失去保护功能,如果带欠压保护的,直流屏一失电,高压将可能跳闸...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-19
高压直流屏,一个直流电压是供合闸用的电压,一个直流电压是给中保用的,所以,两个都没了高压也就停了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-01-20
一,看一下您的监控模块所报的故障,联系您所买的直流屏的厂商,
您也可以自己先简单的排除一些故障,操作如下:
二。准备万用表,检测一下,是否有交流电输入,错相,过压等
三,是否有直流电输出,电压是否正常。一般的电池电压在
均冲状态为:245v左右,浮充:235v左右。
相似回答