三相潜水泵零线接地为啥扔到水里空开就跳闸?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-15
因为你零线接地了。所以扔到水里空开就跳闸。。。。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tMMSgtS1Mc11VMKKaS.html
相似回答
我用
三相潜水泵
(清水泵)浇地,用
空气开关
(带漏电保护),一直
跳闸
,怎么回事...
答:
三相
电流不平衡,导致
空气开关
漏电开关动作。
...
潜水泵
,我把地线接上送了总
空开就跳闸
是怎么回事
?地线
解了
答:
总开关像是漏电保护型的,有微弱的漏电电流就会跳
。潜水泵在水里会有感应电,地线接上以后,通过开关要跳,把接地线接到柜体的黄线上,应该不跳了。因为没有形成回路。比如隔离变压器是安全变压器,它输出的电压跟地没有回路,减少触电的危险。
零线
和
地线
同时当
在水里
,
空开
不
跳闸
答:
而将
零线
和
地线
接一起,两个线之间没有任何负载,属于短路状态,所以
空开跳闸
。
三相零线接地跳闸
答:
楼主的漏电断路器是三相四线制的,
你说的现象是正常的,这种漏电断路器的的原理就是根据三相四线的零序电流来判断线路是否漏电而工作的
,当零线接地后,也会打破零序电流的,所以漏电断路器会拒绝合闸,如果要改装也可以,但是就再也没有漏电保护的功能了,请楼主慎重考虑。具体方法:打开漏电断路器的外壳...
三相
四线
空开
一接
零线就跳闸
怎么回事?
答:
三相
四线
空开
一接
零线就跳闸
,可能是以下几个方面的原因:1.空开本身的问题:空开的质量和性能会影响其工作状态。如果空开的接触不良或者内部元件损坏,可能会导致空开失灵,出现接零线就跳闸的情况。2.电路短路:当接零线时,如果电路中存在短路,即导线之间接触或导线之间出现短路,会导致电流过大,触发...
...
在
单项
潜水泵
的
零线
上接个开关。开关开总闸
空开就
跳,开关闭合_百度...
答:
总闸空开带漏电保护,当总闸空开合且
潜水泵空开
分时,由于潜水泵空开控制的是
零线
,致使L线(火线)对地有漏电,被总闸空开检测到后引起
跳闸
。解决办法:1、将单匹空开接到L线(火线)上,2、换2 匹空开,N(零线)L (火线)同时控制。
三相
四线
空开
一接
零线就跳闸
,是
为什么?
答:
1、有可能是你没有分清楚所选元件到底是空开还是漏开?这里上图是
三相
四线空开,下图才是三相四线漏开哟!三相四线漏开 2、有可能是线路中,或者是负载中的火线或
零线
存在着对地漏电现象 3、有可能是线路中的某个单相负荷较重,过电流导致
空开跳闸
滴。4、可能是线路中同时接有380V和220V两种负荷...
三相
四线
空开
一接
零线就跳闸
怎么回事
答:
用的不是
三相
四线
空开
而是三相四线漏电保护器。且
零线
对
接地
有电流。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器。主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。很多漏电保护器兼有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的缺相、过载和短路。亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换...
大家正在搜
三相四线一接零线就跳闸
零线接地空开跳闸吗
零线接地会导致空开跳闸吗
零线接到地线会跳闸吗
零线接地为什么不跳闸
零线重复接地为什么会跳闸
零线接地 跳闸
220v零线接地会跳闸吗
220零线接地会跳闸吗
相关问题
零线和地线同时当在水里,空开不跳闸
三相四线空开一接零线就跳闸是怎么回事?
三相四线空开一接零线就跳闸怎么回事
三相四线漏电断路器一接零线就跳闸怎么回事
为什么三相空开后面安漏保接零线空开会跳闸?
三相火线空开 取零线就跳闸怎么解决?
三相空开,带漏电,没有零线,,然后接到电箱里边零线接到零排,...
当零线绝缘层破了碰到水时空气开关为什么会跳闸