我用三相潜水泵(清水泵)浇地,用空气开关(带漏电保护),一直跳闸,怎么回事,空气开关是从三相电源接

我用三相潜水泵(清水泵)浇地,用空气开关(带漏电保护),一直跳闸,怎么回事,空气开关是从三相电源接出,然后接电表,再接空气开关(两个空气开关开)再接水泵,靠近电源的空气开关一直跳闸,(以前别人用正常)水泵是7.5千瓦的,开关是/100A的

三相电流不平衡,导致空气开关漏电开关动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-23
水泵漏电了
第2个回答  2015-05-23
麻烦你照个相我看看 你的漏电开关有没有零线 如果是你的漏电是三根线的话 后面又接了一个电表 电表接了零线的吧 肯定抽不上去了 把电表的零线拆了就可以了 不是水泵漏电追问

好像是这样,零线是外接的,不再空启上,我现在不在跟前,没法拍照,请问你的联系方式,以后还想请教你,谢谢,还有那个空启跳的时间长短不一样,多数几分钟,有一次将近1小时,有时外边空气开关一关,里面就跳

追答

那是你的漏电开关只有三根线 没有出零线 可是后面你又接了个电表 电表得接零线啊 不然表不转 所以就造成了前面的开关会跳

你这样的情况有两种处理方法 一就是不接电表 二换前面的漏电开关 换成4级的 也就带零线的漏电开关 你的电表的零线从漏电开关接出来 这样就行了

追问

电表必须有,因为要教电费,但是为什么别人用可以

我用的线是刚接的,以前别人是从总电源接空气开关,接电表,再接空气开关,今天我是从他第一个空气开关接出来,再接电表,再接空气开关,就是我们共用第一个空气开关,两个电表,但是我们不同时用电,空开是1百A的

追答

你没有搞清楚什么是空开 什么是漏电断路器 漏电断路器短路不会跳 只是有漏电的地方才跳 空开是漏电不会跳 只是短路才跳

漏电断路器是长的 空开是方的

追问

回晚了,网络不好,是长的,应该是漏电断路器,上面有试验按纽,不过卖的告诉我,这个好,空开的功能它也有,还防触电

追答

这个短路不会跳 如果是三根线的就要换成4根线的才可以 它没有出零线 你电表接零线了 那就是你的漏电输出的线遇上零线了 所以会跳 如果你的电表没有接零线 则不会跳 再或者你的漏电是四根线的 它有输出零线 这样也不会跳

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-05-23
空开多少ma追答

换个大点的试试

追问

同一个线路,(水泵不同,电轮换使用),别人用11千瓦的都没事

水泵是新买的

追答

主线路跳吗

追问

总电源不跳,我们是从集体总电源接出来的

追答

多少a的空开

追问

我用的线是刚接的,以前别人是从总电源接空气开关,接电表,再接空气开关,今天我是从他第一个空气开关接出来,再接电表,再接空气开关,就是我们共用第一个空气开关,两个电表,但是我们不同时用电,空开是1百A的

追答

同样的线路,别的都没问题,怀疑电机

启动瞬间是空载吗

追问

是潜水泵,放水里,通电就上水,

追答

那得是多大的潜水泵,7.5kw

相似回答