三相空开,带漏电,没有零线,,然后接到电箱里边零线接到零排,380电能用,220一用就跳闸。什么情

如题所述

  你这是接线错误导致的,零线应该取漏电负荷侧的工作零线,不能和其它回路零线混用。
  电子式漏电保护器常见故障处理方法
  ( 1) 三相四线电路中, 因为零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器, 所以只要启动单相负载, 三极漏电保护器就会动作切断电源。
  解决办法: 使用合适的漏电,漏电保护器的保护器。

  ( 2) 漏电保护器负载侧的零线接地, 会使正常工作电流经接地点分流入地, 造成漏电保护器误动作。
  解决办法: 将零线接到漏电保护器电源侧的零线上。

  ( 3) 漏电保护器负载侧的导线过长, 有的紧贴地面, 存在较大的对地电容, 这样就存在着较大的对地电容电流, 就有可能引起保护器动作。
  解决办法: 漏电保护器尽可能靠近负载侧安装或者用漏电动作电流稍大一点的保护器。

  ( 4) 负载侧的零线接地, 在某种条件下, 如发生漏电故障, 漏电流一部分经过零线接地点分流,电流差值变小。此值小于漏电保护器的额定漏电动作值也会导致拒动。
  解决办法: 纠正接线错误。
  追问

我把三相空开换三相四线的空开就行吧

追答

你拍个照片我看看,是空气开关就不会跳闸。

追问

220用就跳闸

380用没事

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-17
380使用的啥设备,照明是不能通过漏保的追问

整箱,热水器

火线通过

零线没有

追答

不是接的零线排吗?

追问

零从电线干拉的零线,直接到电箱的零排,380的空开断路器三相的不带零线,设备380的能用220不能用老跳闸

我感觉空开有问题,换个动力的空开不知道还跳闸吗

追答

你220的怎么接的,380有的设备不需要零线的,你把后面的负荷插头拔了!看看是不是两条线都带电

追问

没有电