10kv三相交流电高压突然舜间停电,后,又自动灰复正常是什么原因?

如题所述

10Kv三相交流电,高压突然瞬间停电,立马又恢复正常的原因可能是:
1、10Kv三相交流电的某相,有瞬间接地现象。
2、10Kv三相交流电线路,可能遭雷电袭击引起的。
3、电网线路的某一段出现意外,系统紧急倒换电源所致。
总之一句话,凡事遇到这样的问题,都需要值守人员认真检查,仔细检查本站所有设备有无异常。
确认无误以后,才能放心地使用!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-28

你好:

电力局的 10KV 供电系统,具有【自动合闸】的程序,当线路跳闸时,可以自动合闸的。一般自动合闸系统最多可以【重复】进行三次。

出现瞬间停电、又送电的现象,很可能是【故障】掉闸造成的。

第2个回答  2020-02-28
一般工厂变电所的一次高压都是10千伏的,一次的10千伏油开关掉闸是高压二次过电流继电器过电流了或者过电压继电器的电压超过了调整值使一次油断路器才跳闸的。但是高压油断路器掉闸得人工才能送,没有自动送高压一次油断路器的。