10kv配电房高压开关柜带电显示器显示缺相,但是实际上三相电压正常

pt柜上显示三相电压均为10.5kv,但是带电显示器仍然显示缺相,这是为何?实际上测量的三相电压都正常的!

因为零线脱离。

三相电实际测试电压正常,显示缺相原因有可能是其中一相接触不良带不动负载。

智能检测系统有时候很容易出现4102误报情况,比如有时候1653直流屏电源不稳或者故障就容易出现误报,还有高压开关柜的带电显示器;

比如说进线柜上面的带电显示器如果上线过来没问题三个灯就亮。或者带电显示器的电源是在直流屏过来的,转换开关是直接测量电压的所以可以测出某相断线。

扩展资料:

三个不同的二极发电机,发的都是交流电,电流电压都是正弦波,但是这三个发电机的转动发电顺序不同,各自的正弦波在同一瞬间的值也不一样,一个如果是零度的正弦波,第二个就是120度,第三个就是240度(-120度),当然第三个与第一个也相差120度。它们的这种差值是固定的,这种角度的差值就叫相位差,所谓三相电,就是存在三个相位差的电源。

参考资料来源:百度百科-三相电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
首先你的线路根据PT 显示的电压时正常的 原因一 是带电显示器坏了一个 第二传感器坏了 第三 带电显示器的接地线断开了 第四 传感器上的接线柱上的小螺丝出厂前根本就不紧 第五在检测显示器的时候注意A B C PE 四根线一定不要开路 如果要换显示器 请停电 不然当你拔下带电显示器的瞬间会放电的!!切记!!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-11-05
1、三相电实际测试电压正常,显示缺相原因有可能是其中一相接触不良带不动负载。
2、有可能是零线脱离
相似回答