10KV的电缆敷设后绝缘电阻三相不平衡如A项20万兆欧;B项5万兆欧;C项2万兆欧能使用吗

如题所述

6/10kV三芯电缆,相电压6kV,对地峰值电压约8.5kV,A相对地直流泄露8.5X10^3/ 20X10^4X10^6=4.25X10^-8A=0.0425μA,那么C相对地直流泄露为0.425μA,应该说泄露量不大。对于新安装的电缆必须进行直流或交流耐压试验通过后才允许投入运行,所以最好还是进行耐压试验来确定。
直流泄漏试验:日本中央电力研究所和关西电力株式会社的6~10kV交联电缆绝缘试验还是采用直流泄漏试验,对于10kV电缆第一级试验电压8kV,第二级试验电压13kV,第一级、第二级试验电压持续加压时间均为5分钟,试验的泄露电流应稳定,不应随试验电压的上升而急剧增加的现象。直流泄漏试验的电压远低于传统直流耐压试验的电压,所以直流泄漏试验有别于传统的直流耐压试验,它属于绝缘非破坏性试验,而直流耐压试验属破坏性试验。直流泄漏试验对交联电缆绝缘的破坏性很小。
交流耐压试验:根据GB/T 12706.2-2008,安装后电气试验,可用工频交流电压试验代替直流电压试验
a) 在 导 体与金属屏蔽间施加系统的相间电压,持续5m in;
b) 施 加 正常系统电压,持续24h。
直流耐压试验:根据GB/T 12706.2-2008,安装后电气试验
作为交流耐压试验的替代,可采用直流电压4Uo,施加15min。
试验结论:不发生击穿为合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-03
高压电缆上电前,是要打高压测试的,即慢慢加电压,测试合格后,才可以上电。如果不测试,这样的绝缘电阻估计也没大问题。
第2个回答  2012-07-09
必须做耐压试验,看泄漏电流是否在允许范围内。兆欧表测的只是试验前或者短时停电电缆的参考值。