三相五线制保护零线的问题

三相五线制中 是中线点出来两根线 一个工作零线 一个保护零线保护零线是中性点接地后引出的 并且在整个线路中 不少于三处接地
但是在10KV 的系统中 变压器中性点又是不直接接地的 现在系统中部分设备要求使用保护零线 怎么办 那不是矛盾吗

三相五线制供电属TN-S供电系统。一般用在三相380V供电中,而10KV供电,属高压传输电路,不直接供·用电设备使用,当然不属于TN-S供电系统了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-04
10KV供电系统中的设备好像只要求进行保护接地,没有架设保护零线从那里去接,在变电站站内设备还可能可以实现接零保护,那离变电站远的设备(比如10KV支路计量互感器外壳及表箱外壳),总不会另架设一条保护零线到设备点吧。团队答的是10KV/400v的低压TN-S三相五线制。你只能等专业人士来解释。
第2个回答  2013-09-04
只要保护接零与工作接零在进户总开关后端严格分开就行了
第3个回答  2013-09-04
三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。
三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.
现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.
相似回答