MM440变频器报警F0002

现在有台MM440变频器,带的是皮带机(5.5KW),空载时一切正常,带负载时速度给到40%没事,超过40%就报警F0002,怎么回事啊?
(P1120、P1121均为25S,没有配置制动电阻P1240=1)
报警后可以复位,继续运行

原因:过电压故障 检查 1 电源电压 p0210 ,系统电压与变频器额定电压相符 2 直流电压控制器有效,P1240 而且参数化 3 斜坡下降时间P1121 设置与负载惯量追问

你说的我都知道,现在的情况是负载加大(速度大于40%)就报警

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-07
可以试试将额定电压由380V改为400V追问

谢谢回答,不过估计和这个问题不大

追答

也有可能斜坡曲线下降时间P1211太短,电源电压P0210太高

追问

P021=400,正常吧,明天看看P1121吧

追答

试试上升下降时间改至30-35S,如仍不行再尝试下恢复至出厂设置后,重新设置正确的配置参数,然后再进行调试。

第2个回答  2012-08-08
把母线过压保护值调大点,或者用矢量模式追问

现在选的是“无传感器矢量控制”,“母线过电压保护值”是什么参数啊?

第3个回答  2012-08-07
MM440变频器报警F0002传达的信息是过电压。
可能产生的原因:
1。禁止直流回路电压控制器(P1240=0)。
2。直流回路的电压 r0026 超过了跳闸电平 P2172。
3。由于供电电源电压过高 或者电动机处于生制动方式下引起过电压。
4。斜坡下降过快 或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
故障诊断和应采取的措施:检查以下各项。
1。电源电压P0210必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2。直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
3。斜坡下降时间 P1121 必须与负载的惯量相匹配。
4。要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长 外形尺寸为FX和GX的变频器应接入制动电阻。追问

1.电源电压没问题,因为空载正常
2.P1240=1也没问题
3.现在P1121=25s
4.没安装制动电阻。
所以你的回答不能解决问题,谢谢

本回答被网友采纳