现在有台MM440变频器,带的是皮带机(5.5KW),空载时一切正常,带负载时速度给到40%没事,超过40%就报警F0002,怎么回事啊?
(P1120、P1121均为25S,没有配置制动电阻P1240=1)
报警后可以复位,继续运行
你说的我都知道,现在的情况是负载加大(速度大于40%)就报警
谢谢回答,不过估计和这个问题不大
追答也有可能斜坡曲线下降时间P1211太短,电源电压P0210太高
追问P021=400,正常吧,明天看看P1121吧
追答试试上升下降时间改至30-35S,如仍不行再尝试下恢复至出厂设置后,重新设置正确的配置参数,然后再进行调试。
现在选的是“无传感器矢量控制”,“母线过电压保护值”是什么参数啊?
1.电源电压没问题,因为空载正常
2.P1240=1也没问题
3.现在P1121=25s
4.没安装制动电阻。
所以你的回答不能解决问题,谢谢