补偿柜功率因数多少才是标准
装了电容
补偿柜功率因数
达到
多少才
正常?
答:
国家规定,以用途和变压器容量来划分,
用户的功率因数要分别达到0.85、0.90等几个标准以上
。因无功补偿技术已经非常成熟了,所以供电公司通常都按0.90来考核。因此,你的功率因数必须达到0.90以上才行。不过要注意,这里的0.90,是供电公司用一个月的平均功率因数来考核,也就是他们的电度表,一个月...
装了电容
补偿柜功率因数
达到
多少才
正常
答:
合适?要到0.99还是刚过0.90就好?为什 ...
答:
当然是0.99更好
,但从理论上讲要补到0.99需要对补偿装置投入很大;为了既减少损耗、又节约投资,补偿至0.90~0.95即可。
补偿柜功率因数
应该调到
多少
使电容能自动投入补偿
答:
功率因数可调到0.90-0.96之间就可投入
,更多了解电力无功补偿服务
功率因数
从
0.9到0.96间变化
,
补偿柜
正常吗?
答:
国家规定,
用户(指企业类)的功率因数必须达到0.90以上
,否则,供电公司会按国家规定对用户加收【功率因数调节费】,也就是俗称的【功率因数罚款】。因此,你说的从0.9~0.96之间变化,应该属于可以接受的工作状态。首先,补偿柜是工作的,而且达到了0.90以上,说明至少不会被罚款。其次,数据波动,...
低压柜电容
补偿柜
设置
功率因数多少
答:
通常投入门限设0.8-0.85,切除门限取0.98-1.0,如果是静态
补偿
的投切延时设置8-15秒,可满足要求。
功率小于
多少
需要
功率补偿
器 在什么情况下需要 在
功率因数
小于0.8 需...
答:
功率因数标准
0.90:适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;功率因数标准...
低压供电系统要求有无功
补偿
,
功率因数
0.92和0.95区别大吗
答:
这样:按照国家的规定,只要低压用户的
功率因数
超过0.90,就算合格,不会罚款。不过要注意,这里的0.90,是供电公司按照整月的用电数据计算出来的,不是
补偿柜
上显示的,如果你自己要看数据,一定要看供电公司的电表的数据才行。对于功率因数高于0.90,国家规定是有奖励的,只是奖励微乎其微,一般人...
低压电容
补偿柜
低于
多少功率因数
后投入补偿电容
答:
通常供电对用户的考核是0.8-0.9。作为用户按理想(最佳)运行是0.98,那么自动
补偿
器投入门限应设置0.93-0.95,切除门限可设置0.98-1。
电容
补偿
正常范围是
多少
答:
容量为700KW的负荷,可以先测量一下其自然
功率因数
值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数cosφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90,则需要
补偿
电容器容量为:补偿前:cosφ1=0.70,φ1=0.7953,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10