电接点压力表怎么接线,一共3根线,一个公共点,一个上线接点,一个下限接点。需要用到哪些配套的继电器

电接点压力表怎么接线,一共3根线,一个公共点,一个上线接点,一个下限接点。需要用到哪些配套的继电器。

电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。

电接点压力表220V接线图  上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。

实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接点压力表就是控制上下限压力用的。光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱。

增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。

另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线。

扩展资料

电器原理

1、以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机。

2、控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,电接点压力表的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。 

3、当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转。 如此往复,达到自动控制的目的。

结构原理

1、电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。

2、一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警的目的。

3、电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。

4、与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。

接点电气参数

1、最大功率:30W。

2、电接点压力表使用工作温度:-25℃~55℃。

3、工作压力上限:不大于仪表上限的2/3。

4、工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm。

参考资料:百度百科-电接点压力表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-15

     通常,电接点压力表是自动控制压力用的,指针指向下限时,启动运行,指针指向上限时,停止运行,如图:

    

 

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-06-15
须要水泵自动控制箱
第3个回答  2015-06-15
按照说明书接线图
第4个回答  2015-06-15
用通用继电器,也可带接触器,看你是怎么用