如题所述

  电接点压力表:它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。 中间的针就是普通的针 一个是高报 一个是低报 中间的指针碰到高报就会形成一个回路 从而报警或是停止 低报一样 实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。 实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。 电接点就是控制上下限压力用的, 上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。 上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。 它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。
  具体怎么接变频器 那得看你是什么变频器 还的改变变频器里边的参数,通过一些接触器等 采用闭环控制变频器,多用于恒压供水等领域。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-15
需增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线。
第2个回答  2015-11-15
元件是补水泵控制:电接点压力表高、低位各控制一个中间继电器KH、KL;A---KL常开点和启动按钮并联;B---KH常闭点和停止按钮串联;然后前面两个(A和B)串联,然后连接到接触器线圈上;整个链的前、后端接火线和零线。
由于电接点压力表触点通常容量较小,需要用中间继电器来放大触点容量后控制接触器,这样电接点压力表的寿命会长一些。
楼上的接法:在JA处并联启动按钮,在JB处串联停止按钮即可。
第3个回答  推荐于2019-11-09
1.搞清楚电接点压力表的作用.一般用来进行压力的上限/下限报警或连锁自动起停设备

2.搞清楚电接点压力表的各出线作用,是下限点,还是上限点,哪是公共端.常开还是常闭.通过观察,调节上下限指针和万用表测量通断来确定

3.搞清楚控制回路的原理和目的

问题不是靠别人告诉你怎样去做,是要自己理解.从你的表述中,你所说的135应该就是接表的,其中一个是公共点,一个接上限,一个接下限,没有具体电路提供,不好确定谁是谁.

表的四色出线因手头没实物,不能确定的告诉你,但方法已和你说了,自己理解本回答被网友采纳
第4个回答  2019-02-16
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,你可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线,光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱才行,