88问答网
所有问题
当前搜索:
380v电接点压力表实物接线图
电接点压力表
控制水泵的
接线图
(要求能自动跟手动上水的)求图
答:
如图所示:
电接点压力表
有三根
接线
,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与...
电接点压力表实物接线图
答:
电接点压力表实物接线图
如下:电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端...
电接点压力表
控制水泵
接线图
。
答:
电接点压力表
由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和
接线
盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,...
电接点压力表
控制三相水泵启停!请行家介绍下此
实物接线图
,找出相应的...
答:
简单
接线图
:这是
电接点压力表
,有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。概述:上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,...
电接点压力表
怎样
接线
?
答:
电接点压力表接线图
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与...
电接点压力表
与变频器的接法,带图
答:
如图:图一 图二 1
电接点压力表
SP高端(上限)连接至第三频率端子3DF,调整频率电位器3F
V
,设定较低的运转速度。注意:压力表SP不要安装在流量较大的管路中,以保证提供正常的控制信号。
富阳科达yxc100
380v
磁助
电接点压力表接线图
答:
你好,天津精普自动化仪表为你回答 从
接线图
上看,很明显2是公共点,1是下限,3是上限。控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,
电接点压力表
的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。 当压力到达上限时,活动触点与上限触头...
求
电接点压力表
自动控制稳压泵启动和停止,手动也要。急急。。。_百度...
答:
图1为水泵自动上水
电接点压力表
控制
接线图
,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。
电工知识:
电接点压力表
怎么使用,如何区分上限,下限,
实物
讲解
视频时间 07:09
电接点压力表
如何
接线
?
答:
1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压);接
电接点压力表
直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭
点接
高压停泵,常开点接低压起泵,反正你可以接好后试试看呗,或者也可用手压泵试试看啊。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v电表怎么接线图
电接点压力表接线电压是多少
380v与24v电接点压力表区别
电接点压力表控制箱接线图
电接点压力表四根线接线图
380v电接点压力表接线图
电接点压力表电压多少伏
电接点压力表四根线怎么接
电接点压力表原理图解