88问答网
所有问题
喷淋泵启动原因?
喷淋泵每二小时启动一次急停,请问有那些原因?
举报该问题
推荐答案 2013-12-07
我感觉有几个原因,1。火灾报警主机编程问题。2。水泵控制柜内的软启动设置问题。3。水管网水压波动引起压力开关动作。但1和3的误启动都不会立刻停止。暂时还想不到是什么原因
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gtBVccgttSBcgtKMgS.html
其他回答
第1个回答 2013-11-29
需要休息啊
第2个回答 2013-11-30
问题不清晰。请详细说明。
相似回答
我想问问
喷淋泵
的
启动
是靠,什么联动,的
答:
喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动
,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反...
喷淋泵启动原因?
答:
我感觉有几个原因,
1。火灾报警主机编程问题。2。水泵控制柜内的软启动设置问题。3。水管网水压波动引起压力开关动作
。但1和3的误启动都不会立刻停止。暂时还想不到是什么原因
高位水箱稳压泵启动
喷淋泵启动原因?
答:
1.管网漏水严重可以导致稳压泵喷淋泵启动
。2.稳压泵喷淋泵的
压力开关设定值不符合设计要求
。
3.未按照设计图纸安装调试
。4.稳压泵喷淋泵本身故障。5.稳压泵喷淋泵控制柜故障。
请问
喷淋泵
的工作原理是什么?谢谢!
答:
喷头开启,湿式报警阀启动,水力警铃响,同时压力开关感受到压力变化,发出信号令喷淋泵启动
。然后一直启动启动若没人管直到水池水抽干,泵烧掉,呵呵 如果你还不懂得补补基础知识了。
消防泵、
喷淋泵
在雨季无故自行起泵,检查却无法发现问题,
答:
自动
启动原因
:压力开关和水流指示报警后,
喷淋泵
就会自行起泵。自动关闭的原因如下:先期预判断有4种原因:⒈有人按下消火栓启动按钮 ⒉电控箱元器件故障 ⒊消火栓按钮故障 4. 控制回路故障 准备内容:备件、仪表、工具、对讲机、机房钥匙 因为是消防泵自动启泵,所以初步诊断是:⒈ 人为按下消防按钮 ⒉...
消防
喷淋
系统稳压
泵
频繁
启动
的
原因
有那些?
答:
1、电接点压力表或压力讯号器前设置表弯管,调节旋塞阀开度 2、检查相邻稳压
泵
出口单项阀是否漏水或装反了,检查水箱至阀组前管道上安装的单向阀安装位置、方向是否有问题 3、检查管道是否有漏水点,是否中间接入了别的用水管道
喷淋上的压力开关
启泵
为啥
喷淋泵
和消防泵同时起
答:
同时
启动
是发生了故障。具体故障情况和
原因
如下:1、稳压装置频繁启动。原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。2、喷头动作后或末端泄放装置打开,联动
泵
后管道前端无水。原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端...
消防
喷淋泵
频繁自启为什么?
答:
这个是报警阀组的压力开关动作联动导致的或者是控制柜受潮导致继电器动作的。
大家正在搜
喷淋泵自动启动的原因
启动喷淋泵的四种启动方式
喷淋泵启动后自动停吗
喷淋泵自动频繁启动
喷淋泵启动原理图
消防喷淋泵自动启动
消防压力开关启动喷淋泵原理
喷淋泵突然启动
喷淋泵的启动方式有哪些
相关问题
喷淋泵怎么启动?
喷淋泵的启动原理是什么?
喷淋泵也是消防水泵的一种,在规范上要求消防水泵有三种启动方式...
消防喷淋泵怎么运行的
消防喷淋泵频繁自启为什么?
喷淋泵启动火警主机报是什么原因
消防喷淋泵启动为什么消火栓泵会故障?
请教消防,喷淋泵启动的问题