答:
喷淋泵不会自动停止
,喷淋泵会把压力打到泵能达到的最大值,如果喷淋泵的扬程足够大,可能会打坏管网系统及设备。所以,调试时只要泵控制柜触点动作就行,正式试验时也是点到即止,及时关泵。
消防预作用系统冲
完
水后
喷淋泵
如何
自动停止
答:
消防系统中的喷淋系统一旦启动后是不会自动停止的
,这个需要现场手动复位才能通知的。消防喷淋预作用系统是一项先进的消防技术,全面的体现了它在建筑中的多重优势,和传统喷淋系统相比,具有安全性高,施工简单,易于控制,便于维护等多种特点。工作原理:一旦发生火灾,安装在保护区的火灾探测器发出火灾报警信...
末端试水
喷淋泵启动后自动停吗
答:
因此,末端试水
喷淋泵
在
启动后
不应
自动停止
。
喷淋泵
可以
自动停止吗
?
答:
喷淋泵会因为故障,自动停止故障泵而自动切换备用泵
。在喷淋泵工作的情况下,有下面方法停泵,一、直接在水泵房的控制柜上面按停止;二、在消防控制中心的报警主机上设置有远程控制线的,也可以远程停泵
压力开关动作
喷淋泵启
,然后控制柜打手动,泵会不会停
答:
在这种情况下,泵是会停的
。喷淋泵控制柜的自动与手动控制转换,是通过控制柜上的转换开关实现的。打到自动时,自动的控制回路通电,转换开关手动控制触点是断开的,不能手动启动。同理,转换开关打在手动控制时,手动的控制回路通电,转换开关的自动控制回路触点断开。就算是原先控制柜处于自动状态,压力...
压力开关动作
喷淋泵启
,然后控制柜打手动,泵会不会停
答:
在这种情况下,泵是会停的。
喷淋泵
控制柜的
自动
与手动控制转换,是通过控制柜上的转换开关实现的。打到自动时,自动的控制回路通电,转换开关手动控制触点是断开的,不能手动
启动
。同理,转换开关打在手动控制时,手动的控制回路通电,转换开关的自动控制回路触点断开。就算是原先控制柜处于自动状态,压力...
喷淋泵启动后
必须手动
停泵吗
答:
喷淋泵启动后
必须手动
停泵
。消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C,不一样的喷头参数不同)喷头
自动
爆裂喷水,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水,开启后需要根据实际情况手动
停止
。XBD消防喷淋泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质...
...那么,当压力开关断开时是不是
喷淋泵
就会
自动停止
了。
答:
原因就是
喷淋泵
控制柜中的外控接点继电器为没有自锁的那种,有电吸合,没电断开的那种。
自动喷淋
灭火系统在灭火后如何
自动停止
?
答:
自动喷水系统是不能
自动停止
的,如果
喷淋
动作
之后
必须人为手动停止才行。具体办法是 看现场火情是否控制住了。如果已经灭火的情况下,先
停泵
、在关该管道的阀门,阀门一关就不会喷水了
当火灾时消防
泵
起如何
停止
稳压泵工作?
答:
其实主
泵启动后
,稳压泵继续工作到气压罐压力设定的上限就
自动停止
了。主泵启动后,水箱到系统侧的单向阀关闭,系统侧的水由主泵提供。稳压泵的水进不了系统侧,只能进气压罐,当气压罐的压力达到设定的
停泵
上限时,稳压泵及自动停止,用不着专门想办法。