88问答网
所有问题
喷淋上的压力开关启泵为啥喷淋泵和消防泵同时起
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-12
同时启动是发生了故障。具体故障情况和原因如下:
1、稳压装置频繁启动。原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。
2、喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSVBtg1Vgt1SMVaSaV.html
相似回答
消火栓
泵和喷淋泵
允许
同时启
动吗
答:
不行,按照新的规范要求的 现货数按按钮不得直接启动消防水泵,只作为联动启泵的触发信号
;所以消火栓按钮不能启动消火栓泵,要求是消火栓泵出水干管设置的低压压力开关和稳压管路设置的流量开关直接启动消防水泵;而消火栓按钮和喷淋没有直接关系,属于两个系统更不可能启动喷淋泵的,喷淋泵的启动需要报警阀...
自动喷水灭火系统中
压力开关
、中控室
与喷淋泵
三者之间的关系什么?
答:
自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行联动的
。压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压...
喷淋泵
也是
消防水泵
的一种,在规范上要求消防水泵有三种启动方式,喷淋...
答:
1
压力开关启
动
喷淋水泵
:在这种方式下,压力开关可以设置在两个位置上,其一是将其设在报警阀通往警铃的报警管路上,并相应设置延时器,压力开 关
的压力
下限可调得较低些.一旦报警阀瓣开启后,压力水流能很快达到启动值,使其 动作发出电信号.但是将压力开关设在警铃 的报警管路上,对喷淋系统的管网
压力起
...
为什么消防
系统中
喷淋
系统和消火栓系统不能共用水泵?
答:
因此前者可以采用焊接钢管,后者必须采用镀锌管,
目的便是防止水锈堵塞水流指示器或未端喷淋头
。消火栓泵和自动喷淋泵启动的条件不同,消火栓泵是通过手动打开消防按钮,直接启动消火栓泵。自动喷水灭火系统是通过湿式报警阀组上的压力开关动作或由消防控制中心传达指令或人手动直接启动消防水泵。
自动喷水灭火系统
压力开关
直接可以联动
消防泵
吗
答:
雨淋阀(或其后面的湿式报警阀
的压力开关
)的动作信号作为
喷淋消防泵启
动的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制
喷淋消防泵的
启动。四、雨淋系统、水喷雾系统及泡沫系统的联动控制设计应遵循以下规定:自动控制方式下,联动触发信号由同一防护区域内两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器和一个手动...
消防压力开关
在什么情况下启动
喷淋泵
?
答:
特别在水泵自动运行模式下(即开
启喷淋泵
的时候),压力开关的作用更为显著。它不仅监测压力变化,还能在关键时刻启动水泵,确保消防水供应的连续性和稳定性。通过以上的简要解析,我们了解到
消防压力开关
不仅在压力降低时发出警报,而且在消防系统自动运作中发挥着不可或缺的协调作用。我们希望这些信息对您...
喷淋泵的
启动原理是什么
答:
下面一起了解下吧。一、
喷淋泵的
启动原理喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀
压力开关
动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,
消防
控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制
喷淋泵启
停。喷淋...
压力开关
水泵房
消防泵与喷淋泵
都要安装吗
答:
这个消火栓系统需要安装的,喷淋系统不需要的。
大家正在搜
消防压力开关启动喷淋泵原理
喷淋泵压力开关压力值
压力开关多长时间启动喷淋泵
消防喷淋泵压力开关怎么接线
喷淋泵压力开关动作多少时间启动
无稳压泵喷淋系统压力开关
压力开关怎么直接启动喷淋泵
喷淋压力开关直接启泵规范
喷淋系统压力开关启泵