88问答网
所有问题
已知变压器额定容量400kva,功率因数0.8。求变压器一次侧的电压 ,线电流。二次侧的线电压,有功和无功功
急 有高手吗?
举报该问题
推荐答案 2011-02-21
首先,问题本身提得有问题。一次侧和二次侧的电压值不是由变压器本身所决定,而是选变压器之前供电部门根据供电设计给出的。它是选择变压器先决条件。问题提得本末倒置。
只有知道了一次和二次侧的电压,又知道了二次侧的使用功率,才可以根据功率功率因数和保险系数算出所选变压器容量。继而算出有功功率和无功功率。
因此,你提得问题是没法回答的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggKMgKgKM.html
其他回答
第1个回答 2011-02-22
功率因数是指的效率。低压电流10A也可是因数0。8 1000A也可以是0。8 你问的太不专业。还需要提供电流才行。
第2个回答 2011-02-21
没法回答。你给的参数不全。
相似回答
一台
400千伏安的变压器,
一二
侧电流
是多少?
答:
1、
一次侧额定线电流
I1(线)=
400
X1000/10000/1.732=23.09A;2、
二次侧额定线电流
I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
变压器容量
为
400kv,一次侧线电压
为多少
答:
1、
变压器容量
的单位是
千伏安,
你说的容量应该是
400kVA
;2、依你说的信息,我猜变压器应该是S11-400kVA 10.5±5%/0.4kV Dyn11 Uk=4.5% ,所以一次侧10.5kV
,二次侧
0.4kV;3、
一次侧电流
和
功率因数
无关了,因为公式中的cosφ抵消了,简化公式为:一次侧电流: I1 =S/√3U=400kVA/1.732...
400kva变压器
能吃多少
电流
答:
变压器
低压侧
额定电流
为:
400
*1.44=576A
400KVA
的
变压器
能输出最大
功率
是多少
答:
变压器的
最大输出功率与负荷的
功率因数
有关 最大输出功率=
变压器容量
*功率因数 如果功率因数能达到0.95以上,最大输出功率就有400*0.95=380(KW)。最大输出电流是不变的=变压器容量/1.732/0.4
400KVA
的变压器最大输出电流=400/1.732/0.4=577(A)...
...
400kva,
一、
二次侧的额定电压
UIN=10KV,U2N=0.4KV
,一次
绕组为星形...
答:
三相
变压器
电流=容量/(根号3*电压)所以电流:
一次侧
I=
400
/1.732/10=23.095A
二次侧
I=400/1.732/0.4=577.367A
额定容量
和
额定电压
下的电流即为额定
电流,
所以(1)(2)答案为相同电流。(3)匝数之比即为每相的相电压之比 高压是星接,相电压=10/1.732=5.7737kV。低压三角接...
更具
变压器容量
,怎么计算变压器高压侧和低压
侧电流
答:
设:
变压器容量
为S(
kVA
),高压侧
额定电压
U1(kV),低压侧额定电压U2(kV)
,电流
单位为A,则变压器高低压额定电流为:1.对于单相变压器: I1=S/U1,I2=S/U2;2.对于三相变压器:I1=S/1.732U1,I2=S/1.732U2。额定容量是指主分接下视在
功率的
惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是
额定容量
...
有一台三相电力
变压器,
一
二次
绕组分别采用星形和三角形接法,U1N/U2N=...
答:
二次侧线电压 = 二次侧相电压10.5KV。2、
一次侧线电流
= 一次侧相电流:3200/(√3 * 35)=52。8 A。
二次侧线电流
:3200/(√3 * 10。5)= 176 A。二次侧相电流:176 / √3 = 101。6 A。3、若
功率因数
为0.85,由额定有功功率为:3200*0.85=2720KW。额定无功功率为:3200的...
变压器容量
计算
答:
额定电流I=
额定容量
/(1.732*
额定电压
),容量单位
KVA电压
单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为
kVA的变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的
变压器的