交流电动机对地绝缘为零时,电机冷却后,对地绝缘为无穷大是怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-02-17
会是绕组有故障;当电机的温度上升后,
绝缘电阻
会有一定的下降,冷却后绝缘电阻上升,则属正常情况。但交流电动机对地绝缘为零时,电机冷却后,对地绝缘为无穷大,则属异常。
交流电机在各温度下的绝缘电阻允许值 :
http://hi.baidu.com/qinxp888/album/item/8a0042eb3315d6e3d439c9a7.html#IMG=8a0042eb3315d6e3d439c9a7
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gg1tag11a.html
其他回答
第1个回答 2011-02-17
电机高温时绝缘电阻降低,常温时绝缘恢复正常现象。所以电机工作时要散热,也为了保持绝缘不降到危险值
第2个回答 2011-02-18
可能是绕组绝缘老化,对地阻值降低,可以打开电机,看看绕组的颜色,有没有变色
第3个回答 2011-02-16
正常现象!要是不是 这样那电机就会有问题了
第4个回答 2011-02-17
绕组存在绝缘轻微缺陷
所以在完全冷却后不能测出
建议不要使用
相似回答
用兆欧表量
电机对地是零,
相间是
无穷大,
请问
电机是
好的么?
答:
相间无穷大是对的。对地是0 就表示线圈对地短路了,
就是说这个电机的线圈绝缘不好了或是短路了
。
三相电机用摇表显示一相
为零
剩余两相
无穷怎么回事,对地
全是
无穷,电机
就...
答:
其中一相为零是因为单相接地,其他两相没有接地为无穷大,单相为0,
三相不平衡电机开不起来
测量
电机绝缘
发现一相
对地绝缘为0,是
什么含义,即使有一相接地,两个接地...
答:
对地绝缘电阻为0肯定是相间对地了
,它的含义是被测相与大地之间连通性很好,检查绕组是否有破损情况。
电机绝缘
电阻
答:
摇表测得其绝缘电阻为无穷大,
只能说明你的电机线圈与铁心间绝缘性能好
,并不能判断线圈间是否开路与短路,摇表测得其绝缘电阻为无穷大,如果线圈开路或者短路电机通电也不能转。在正常情况下摇表测得其绝缘电阻只要大于2兆欧就行,不可能会为无穷大,这说明电机线圈开路了。
...接线柱相间
绝缘
值用万能表测量
为0
!
对地
都是
无穷大
!请问能确定
电机
烧...
答:
测量相间绝缘要用兆欧表,用万用表是测量不出来的,原因是万用表的测量电压太低(普通电机用500伏兆欧表,高压电机用1000伏或500伏兆欧表),不能反映出其相间绝缘电阻和
对地绝缘
电阻。
电机有刺鼻气味用万用表测的是
对地
电阻是
无穷大,
线间是
零电机怎么
...
答:
电机有刺鼻气味,说明是电机过热,绕组被烤焦过
,绝缘
漆味,你量线间是
0,电机
接线端连片是否拿下量的。如果是,说明绕组间短路了,应该拆机检查。
用摇表测量相与相阻值
为零
相与
地无穷大,
可判断
电机
坏了吗
答:
应该把
电机的
“星形”或“三角形”的所有连线(接线盒内的)都断开,否则是不准确的。——★2、断开电机“星形”或“三角形”的所有连线后,相与相之间的绝缘电阻值
为零,
说明相间已经短路、击穿。——★3、“相与
地无穷大
”...这是比较理想的绝缘电阻值。一般绝缘电阻在2M以上就可以使用。
关于
电动机
的排故与测量的问题
答:
1、首先排出电机故障(数字式万用变测3相电阻,测得1.5、1.5、1.6,用500V兆欧表测
对地绝缘
都是无穷大。那就应该问题不大)2、排出热继故障(热继电器相邻电阻
无穷大,
并且热继电器并未动作,内部桩头连线也未断)3、最大的可能性是:交流接触器本身故障(三相触头不同步可能导致打火,接触器...
大家正在搜
电机对地绝缘为0是什么原因
电机对地绝缘为零
电机一相对地绝缘为0
电机绝缘为零什么原因
电机相间绝缘为什么是0
电机对地绝缘
三相电机对地绝缘0
电机绝缘低怎么处理
三相电机相间绝缘为零
相关问题
电机绝缘电阻无穷大说明什么?
电机相间对地绝缘电阻理论上无穷大,为什么用万用表测
380V电动机对地绝缘为零,为什么还可以正常启动,并长时间连...
关于兆欧表测量电机绕组对地绝缘的问题
电机冒烟、冷却后用万用表测量电机对地、相间绝缘符合要求、请问...
380V三相交流电动机对地绝缘为零,为什么还能正常启动?求解...
三相电机用摇表显示一相为零剩余两相无穷怎么回事,对地全是无穷...
用摇表一端接地,一端接电机的一象,显示无穷大是什么意思。相间...