我用兆欧表测量电机绕组对地绝缘,具体步骤是:
1、先测量了兆欧表是否正常,结果开路接近无穷大,短路时为0;
2、将兆欧表的L端夹在了电机接线端子的铜鼻子上(铜鼻子未从接线端子上拧下来,上端是接触器,未送电),E端夹在配电柜的接地线上;
3、按照要求摇动兆欧表,可是这个时候表的指针显示的是0;
现在,我的问题是:
1、兆欧表是否正常?
2、我理解的电机对地绝缘是电机绕组对地的电阻应该是无穷大的,这样才没有电流到电机外壳(或者说地),电机运行时人员接触电机外壳才是安全的。那么,用以上的方法测量出来的应该是无穷大才对啊,可是怎么指针显示的电阻值是0呢?
3、可不可以正常送电?如果不能应该怎么处理?
那我理解您的意思就是说测量的绝缘电阻值为0,可能是导线对地导通,或者是接触器对地导通,也有可能是电机对地导通,是吗?在还有一点,我正文里面提到的“电机对地绝缘”的理解是不是对的呢?
追答理解基本上是对的,就是电机的绝缘问题有绕组与绕组之间的绝缘绕组与外壳(地)之间的绝缘,电机绝缘问题历来是一个“热门问题”,要做到“无穷大”的理想境界,不啻于登月。
摇表是好的。
无穷大是理论,真实情况做不到,按照1v最小要有1k,就满足基本要求了,电机运行三项电流平衡的,零序电流基本为0,而且电机本身也要求接地线的,对人体不会有伤害的,但是绝缘数据为0,电机就不正常了。
以上情况电机不能送电,先将电缆拆下来,确认电机是好的,在检查电路是否正常。