88问答网
所有问题
用摇表测量相与相阻值为零相与地无穷大,可判断电机坏了吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-23
你好:
——★1、用摇表测量相与相之间的绝缘电阻值,应该把电机的“星形”或“三角形”的所有连线(接线盒内的)都断开,否则是不准确的。
——★2、断开电机“星形”或“三角形”的所有连线后,相与相之间的绝缘电阻值为零,说明相间已经短路、击穿。
——★3、“相与地无穷大”......这是比较理想的绝缘电阻值。一般绝缘电阻在2M以上就可以使用。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-07-23
存在相间短路情况,坏了
第3个回答 2012-07-23
电机的6条引入线都分离开了吗?
相似回答
...
无穷大
是什么意思。相间的
为零
。是否表示
电机坏了
答:
电机没坏
。一端接地(外壳)、一端接相无穷大表示电机线圈绝缘良好,相间电阻值很小,用摇表测量不出阻值,只显示0。测相间绝缘要拆开封星或拆开封角。
摇表
摇
电机
的ABC三相
,相与相
之间都
0
这电机是好的? ABC摇接地都是无线...
答:
要先把
相与相
之间的连接点断开,使各相独立,然后再测A与B,B与C,C与A之间的电阻不得小于0.8MΩ,ABC对壳不得小于0.8MΩ为绝缘正常。电机不一定是好的。还要用万用表xI的挡位测一下三相绕组的阻值是否相等。相等,好的。不相等
,坏了
。明白了吗? 请给一个采纳吧?有什么问题可继续提问!
摇表
摇
电机
的ABC三相
,相与相
之间都
0
这电机是好的? ABC摇接地都是无线...
答:
不做任何处理,直接
用摇表测量电机相
- 相或线 - 线,是无意义的。因为电机内部的绕组无论是星形连接还是三角形连接,或首端或尾端相互相连,若
用摇表测量,
必定是电阻很小(通路)。
用摇表测量电机,
通常有两种目的:1、各绕组之间的绝缘电阻 正确的方法:①打开电机接线盒,拆除各接线柱之间的连接...
怎么
用摇表
和万用表分别
测量电机
和潜水泵是否烧坏。
答:
用摇表
和万且表测量对地电阻其实质是一样的,其目的是
测量电机
对外壳的绝缘性能是否良好,只不过摇表是
测量大
范围
阻值,
专用来 测量绝缘性能的,而万用表的量程一般没有摇表那么大。而测量电机的好坏,只要测量其三相绕阻的阻值就行了。
如何
测量电动机
的好坏
答:
摸
电动机
一些部位的温度也
可判断
故障原因。为确保安全,用手摸时应用手背去碰触电动机外壳、轴承周围部分,若发现温度异常,其原因可能有以下几种。1.通风不良。如风扇脱落、通风道堵塞等。2.过载。致使电流过大而使定子绕组过热。3.定子绕组匝间短路或三相电流不平衡。4.频繁启动或制动。5.若轴承周围...
三相
电机相
相间的电阻
为无穷大
是否烧坏?
答:
三相电机香巷间的电阻
为无穷大,
这里边是可以烧坏的,因为正常按照我们所说的正常情况下,如果是无穷大的时候,那么也就是说对电源来说都是有损害的,所以这种情况下是不提倡这样操作的,这样操作的结果就是收获
摇表
怎样
测量电机
的好坏?
答:
1.正常情况从空气开关无法
测量电机
的
相与相
之间
阻值,
因为电机都是通过接触器或凸轮开关等控制的,不通电主线路是断开的
,测量
值要超过5兆欧。2.如果直接测量电机相间电阻应该是零,而且不允许
使用摇表
长时间测量相间阻值。因为摇表电压要高于电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险。3.
相与地
间...
我想问一下
,用摇表摇测电机
三相对
地无穷大,
相间无穷大,电机是好的...
答:
是好的
大家正在搜
绝缘电阻摇表怎么测接地电阻
摇表可以测接地电阻吗
怎么用摇表测电缆的绝缘电阻
摇表0和无穷大代表什么
摇表无穷大代表着什么
兆欧表电阻无穷大是什么意思
摇绝缘电阻无穷大
电阻0还是1表示无穷大
摇表测绝缘电阻值一般是多少
相关问题
用摇表测量相与相阻值为零相与地无穷大,可判断电机坏了吗
用摇表一端接地,一端接电机的一象,显示无穷大是什么意思。相间...
如果三相电机相于相之间的电阻为零,是否可以判断电机线圈短路呢
测量电机是否烧坏详细过程?我用摇表测得一相对地了,还没烧,怎...
用摇表怎么测电机的好坏?
一个3千瓦的电机,△型绕组,为什么用摇表摇,相间两两阻值接近...
用摇表测三相电阻都是无穷大,三相绝缘也是无穷大,请问这电机是...
用数字万用表怎么测量三相电机是否烧了