我原本是用一个100A三相三线漏电断路器,现在要换一个160A三相四线漏电断路器,但是接上后但开关打不上去

接线方式是:上方进线口N极接零线,1、3、5接火线,出线口2、4、6接火线,N极不接线,接线方式应该是没错的吧,但是开关一旦打上去就跳了,我以为时什么漏电,但换回100A的漏电断路器就没事,这是什么情况?请各位帮帮忙

你的漏电断路器下口设备是不是有220v的(需要工作零的设备)有的话把零线断开接在出口的N上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-09
零线接错了,或零线没接在一次上或一火线接220V设备另一端没有接在三相四线漏电断路器的零线上或零线和地线接在一起就会跳闸。
第2个回答  2011-06-09
相序问题,什么牌子的,电器原理图发来看看