总闸是一个100A的三相漏电开关,接一个32A三相四线漏电开关和一个16A单相漏电开关通电后,总闸
总闸是一个100A的三相漏电开关,接一个32A三相四线漏电开关和一个16A单相漏电开关通电后,总闸跳闸合不上闸为什么?
举报该问题
推荐答案 2015-10-19
你接的【三相四线】应该是动力线路,而【单相】应该是照明用电线路,对于出现跳闸现象,只有一种可能,那就是短路了,建议重新梳理线路,更换接口位置再试试
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtKStaaBtggtK1MgKga.html
相似回答
总的漏电
空开
100A,
各个分的漏电空开
32A
。为什么分的空开所载的设备漏电...
答:
因为分空开所带的设备
漏电
没有达到分
漏电开关
的动作值,所以分开关不跳闸,但各回路的漏电电流之和超过了总的漏电开关的漏电动作值,所以总的开关跳闸。 这是漏电引起的跳闸。如果是各分支回路的电流之和超过总开关的额定电流,总开关也会跳,这是总开关的过负荷保护。
前面
总开关是三相四线100A漏电开关
后面是二相
32A漏电开关
总
是一
起跳的...
答:
通常漏电保护器的动作电流是30mA,动作时间为0.1秒,只要流过这两个
漏电开关
的漏电电流大于30mA,保护器会立即跳闸,与负荷电流大小没关系。
1栋楼房用
100A漏电开关
做
总闸,
每层都有
32A漏电开关,
为什么总是脱落总闸...
答:
可能是漏保
开关
和
总闸
的反应时间不一致,比如说分开关的漏电流反应时间是0.15秒,而
总开关
是0.1秒,总开关就会先于分开关动作。还有就是漏电流强度,假设分开关是30毫安时动作,总开关更低的话,也会导致总开关先动作。附图(帮助理解)
漏电保护器和
空开的选用
答:
一般空开是装在电表后漏保前的。我是你的话,电表后装
100A的
空开和32A的空开各
一个,
100A空开后再装63A的漏保,单独管电烤箱
,32A
的空开后就接那三
个16A
的漏保。你的主线好象也小了点,最好全换成10平方毫米的铜芯线。不信你在用电烤箱摸摸主线,保证主线发热。为了安全起见,换了安心。
漏电开关
接线图讲解分析
答:
一、
漏电开关
接线图讲解分析1、三相五线供电制接地系统正确的名称是TN-S系统。接地线PN与电力糸统联接的、零线N不与电力系统接地点联接。也就是零线N和接线PN是独立的相互不得连接在一起的。一般在用户使用4极4p空气开关作总电源时接地线也是单独安装不与零线混在一起安装的。现在总闸带有漏保的接线...
三相四线保护器
下能
接单相漏电
断路保护器吗
答:
1.n和1上可以另
接一个
合适参数的单向漏保空开。2.因你
的三相四线漏电保护器是100A的,
所以两个保护器之间不会有影响。3.因你的三相四线漏电保护器是100A的,而单一个照明回路可能不会引起这个开关的跳闸。4.你的照明短路线烧断而开关有可能仍不跳,这就要看你的照明用线是多粗的了。5.应该是...
100A漏电保护器
下方
是32A
的断路器,如果先喝上漏电器,在合断路器。漏电...
答:
断路器后带负荷?负荷的问题
,漏电保护器
保护太灵活(反应过快),调漏保护量再说.
100a
漏保
总开关
下面用
32a
的1p空开接空调可以吗?
答:
可以的 分开关功率是应该比
总开关
来得小。这样才能做到二级保护。