我有一台55千瓦电机启动电流过大 降不下来星三角启动转速也不够线圈看着没什么事也没有接错总跳闸大家帮下
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-05
55千瓦用星三角启动没有问题。
要看是星形瞬间跳还是时跳,还是星形转到三角形一瞬间跳,还是三角形运行一段时间跳闸。
不同情况不同分析,基本上星形或三角形运行一段跳则可以跟负载有关系,或外部线路以及热保护的设定。
从你说的转速不够来看的话,应该是你三角形线路接错,造成缺相,或者星形转向与三角形转向相反造成。星三角接线请严格按照线路图及电机接线柱标明的UVW来接好。一定要对图接,老电工疏忽也会出错。查线会很麻烦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gcVVBtVB1.html
其他回答
第1个回答 2011-06-04
电机可以用变频调速启动。这样可以有效的减小启动电流,减少对电机的冲击
第2个回答 2011-06-04
看看热启动的PTC有没有问题
相似回答
三相
电机电流启动
时怎么减小
55千瓦
的电机
答:
加电容好像不行。通常的做法是:1、降压启动;2、星-三角变换启动;3、加软启动器;4、加变频器启动;5、如果转子是绕线式,可以加电阻启动。如果是重载启动,增加变压器容量或者更换高力矩
电动机
。
本人有台55KW2极
电机
,
星三角启动
【带两个电容】不解的是,电源线W、U...
答:
这两个电容是补偿电容,可提高功率因数,降低电源线电流,电机绕组电流为28A,
55千瓦电机
的电流这么低,可以理解为是空载,这时电流主要是感性电流,经电容补偿后,
电流降
为15A,这正常,充分说明了补偿电容的效果。
55千瓦电机星三角启动
接线图是怎样的?
答:
55千瓦电机星三角启动
接线图如下图所示:原理 星三角降压启动电路图,左边为主电路也成为一次回路;右边为控制回路又称为二次回路。当我们合上总电源开关QS,接触器KM1、KM2、KM3
线圈没
有通电,所以主触点和辅助触点都没有闭合,电机没有通电不运转。当按下启动按钮SB1,接触器KM
1线圈
得电,主触点KM...
55千瓦电机星三角启动
,带离心机,为
什么
在运行时间不长就烧电机,星三角...
答:
55KW电机转换时间在20秒左右。如果变压器容量够大时间还可以短一些。一般转换时间应设在:启动时的大电流,启动完毕电流稍微开始往下降时就可转换到运行。
55kw
电机星三角启动
需要多大
电流
?
答:
所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用
星三角启动
,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的
启动电流
是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠...
55千瓦
的
电机有没有星
接的
答:
电机功率太大了,需要
星三角启动
。就是开始星接线,启动到一定速度,换角接线。你说的情况是正常的
55千瓦电机
,
星三角启动启动
后烧电机是
什么
原因
答:
原因∶
1电机
问题,端子星形端子,三角端子是否接错。2启动装是否正常。是否先启星还是兂启角如黑正常。3着星启动时间是否正常<是星转达到电机正常转速时才变角运行>4烧电机你的热继电器也不正常没有保电机。5装置如果少相可烧电机。采纳给点赞。
55千瓦电机
带负载用哪种
启动
方式比较好? 请说明理由
答:
延时5秒,你的电机估计还没有转起来,如果就转换的话,电流估计在500A 左右,当然跳闸了。把时间调到20秒。启动的时候里面不能有东西。一般常用的降压起动方法有以下几种:(1)
星 三角
降压起动:起动时将定子三相绕组作星形连接,以限制
起动电流
,待转速接近额定转速时再换接成三角形,使
电动机
全压...
大家正在搜
为什么电机启动电流大
三相电机启动电流多大
电机启动电流是额定电流的多少倍
电机启动电流大的原因
电机电流过大怎么解决
电机电流过大的原因
电机启动不起来的原因
11千瓦电机电流是多少
启动电流是额定电流的几倍
相关问题
我有一台55千瓦电机启动电流过大 降不下来星三角启动转速也不...
55 千瓦风机星形启动电流160长时间降不下来转速达不到线圈...
星三角启动一台22千瓦的电动机时启动转速不够是什么原因
55千瓦电机,星三角启动电流应该是多少?
为什么55千瓦电机启动不起来?
55千瓦电机 星三角启动需要多大的变压器
55千瓦电机。星三角启动。继电器8秒调三角,一转3角电流大跳...
55千瓦电机采用星三角启动用多大电缆连接