88问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦电机电流是多少
请问11KW的
电动机
额定
电流多少
?
答:
Ie=11KW/(√3x380Vx0.8)=20.9A
空载电流 对于空载电流,没有很精确的公式计算,但有两个计算方法可参考。1、瑞典公司推荐公式:I0 =2Ie (1-cosφ)其中:I0是空载电流,Ie是电动机额定电流,cosφ是电动机功率因数。I0 =2x20.9x0.2=8.36A 2、经验公式:I0 = Ie cosφ (2.26 ...
一台
电动机
的功率是11kw,
是多少
安?
答:
11KW电动机的额定电流Ie:1、
额定电压是380VIe=11KW/(根号3x380Vx0.8)=21A2
、额定电压是220VIe=11KW/220V=50A
11kw
电机
额定
电流
多大?
答:
1. 11KW电机一般使用三相电,
经验数据是1KW异步电动机工作电流约2A,2. 11*2=22A
,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以空气开关可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考...
11千瓦电机
用
多少
平方线三相的
答:
先计算出这个功率正常运行时的电流 三相电机运行电流 功率/电压/相位/功率因数(电机一般为0.8左右)
电流=11000/380/1.732/0.8,约为21A
可以使用6平方的铜芯线
11kW
电机
工作
电流
多大?
答:
1、
11千瓦电机
工作
电流
22A左右,需要用
多少
方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦电机用多大电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,...
一个
11千瓦
的
电机
正常工作要多大的
电流
答:
三相
11千瓦电机
工作
电流
I=11/√3*U*coS=20A
11千瓦电动机
要配
多少
A开关,多少平方电线?请高手指点
答:
正常情况下,功率11kw的
电机
需要用2.5平方以上的铜线。1、具体算法:(1)
电流
=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。(2)三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,大的电流必须小于32A.。(3)穿管需要增大到4平方铜线。(4)应...
11千瓦
的
电机
电压是380V
电流是多少
,怎么算的,公式是怎样的
答:
.根据公式P(功率)=U(电压)I(
电流
),可变形为I=P/U=11000W/380V约等于28.9A
...功率是11kw,三相的。想请教下它的运行
电流是多少
?起动电流能达到多大...
答:
11千瓦
的功率
电流是
22到24。 (正常零负载的情况下)启动时的电流需要看带多大的负荷 和工作量。 负荷越大电流越大。就是电流超标的意思。 最好买个电流卡钳 或者万能表。可以测量出 准确的 启动电流和 启动后运转的电流。也可以算出电费。你也可以给
电机
安装一个小电流表。靠算的 ...
11kw
电机
最大
电流
可负载
多少
安电流
答:
11kw
电机
额定
电流
在22.5A左右,当负载变大时电流也随之变大。短时使用电流别超过30A为好(这种情况下通电时间应限制在半小时之内)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11千瓦电机额定电流
11千瓦电机额定电流是多少
11千瓦的电机工作电流是多大
18.5千瓦电机电流是多少
两项11千瓦电机电流多少
11kw电机多少电流
11千w电机多大电流怎样计算
11千瓦电机是多大电流的
11千瓦三相电机电流多大