88问答网
所有问题
在s7-300PLC编程中PLC与变频器通讯程序怎么编,变频器用6se70的,最好有例子程序,有说明就最好了。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-05
有三种可用的通信协议
1、PROFIBUS DP,优点是编程简单,通信速度快(200米内最起码1.5MBPS),缺点是硬件成本高,PLC需带DP主站接口,变频器也需要加DP通信板
2、USS协议,这个是编程软件自带的一个库,也就是西门子针对其变频器做好的一个RS485通信的库,使用起来很方便,也不需要额外的硬件
3、RS485协议,和USS协议基本一样,区别是底层的通信程序需要自己编
在要求不高的前提下,推荐使用USS协议
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gattBMKtM.html
相似回答
西门子
变频器,6SE70怎么用
?
答:
1 06讲义 西门子
6SE70变频器的
使用 一、PROFIBUS-DP通讯设置 1、 恢复出厂值 P60=2 P970=0 (若不能恢复出厂值,则先让P053=7,再恢复出厂值。) 2、 设置参数 P60=3 进入简单应用参数设置 P101=380V 电机额定电压 P102=1.8A 电机额定电流 P107=50 电机额定频率 P108=1425 ...
西门子
pLC与
6E
S7
0
变频器
profibus通信控制的问题
答:
西门子
6SE70
变频器的控制字和给定速度在报文上的位置不是固定的,你可以随便定义。而且从你上边的程序来看,所谓控制字不是按照大全的各个位来对应的,而是自己组合的一个字
,变频器
的给定速度应该是多段速。这是由自己组合的那个字的各个位来给变频器置位实现多段速。你把
程序和变频器
的参数表发给我...
6se70中的
开关量输入输出点的使用问题?
答:
回答:斑竹问的是两个问题1、我的输入点、信号是直接从
PLC
(
S7-300,
6ES7322-1BH01-0AA0)的输出模块来的,中间没有通过中间继电器转换。输出模块的电源直接取DC电源。{斑竹的意思是输出模块直接接
6SE70的
输入点M-也接过去2、输出点也是进PLC(S7-300,6ES7321-1BH02-0AA0),{斑竹的意思是6SE70的输出点...
关于
6SE70变频器
DP
通讯的
问题?
答:
1.变频器需要CBP2.
S7-300的
CPU上带有DP接口,如果还需要用ET做从站的话需要IM153。3.这种通讯方式后,不需要硬线连接,可以实现
PLC
对
变频器的
控制,实现启停变频器、调速变频器、变频器回馈参数等等功能。至于具体怎么控制多看看说明书里的通讯部分或者从网络上下载个实例看看 ...
西门子
S7-300
/400的指令以及S7-300/400
与变频器
、电机的控制?
答:
连接,可以用DP。要熟悉
变频器
的功能图或者参数(K变量,B变量)。尤其是熟悉跟
通讯有
关的参数。功能图比较直观。
300
/400这边没什么特殊的,可以用编程读取DP的信息(变频器端设置好参数,控制字,状态字,速度,频率等等),也可以直接硬件组态DP从站,将通讯那些地址组态为I,Q映像区地址。
PLC程序
中...
DP
通讯
6SE70
要设置一些什么参数
答:
1.通讯方式的设定PPO 4,这种方式为0 PKW6 PZD,输入输出都为6个PZD,(只需要在 STEP7里设置
,变频器
不需要设置);PROFIBUS的通讯频率
在变频器
里也不需要设置
,PLC
方面默认为1.5MB.2.设置第一与第二个输入的PZD为PLC给
变频器的
控制字,其余四个输入PZD这里没有用到.设置第一与第二个输出的PZD...
求助
S7-300
对6ES70的控制
答:
建议楼主在出现 故障时,先要查找故障原因,待原因明确之后在对其进行复位。所以不要一出现故障就按resert,这样容易损坏设备
...
PLC与6SE70变频器
之间通过PROFIBUS进行
通讯,
状态字和控制字的地址...
答:
你在
使用plc的编程
软件的时候
,6se70
作为plc系统的一个子站,在系统组态的时候,把
变频器
组进去以后,根据你组态时候选择的通讯协议,组态软件就会自动给该子站分配I/O地址,I地址就对应的是变频器的状态字,O地址就对应的变频器的控制字。你还需要注意的是,6se70里的控制字和状态字的定义是固定的,...
大家正在搜
s7200控制变频器编程
s7200与变频器485
s7200与变频器调速
s7200与变频器接线
s7200和变频器modbus
s7200控制变频器
变频器通讯控制
台达变频器通讯参数
plc和变频器通讯
相关问题
西门子PLC RS485通讯程序的编写最好有个例子
西门子plc s7-300与变频器通过profibus通讯,...
变频器参数编码DLH 在S7-200程序里读取的地址应该是多...
西门子300plc与变频器rs485通讯
plc与变频器之间的rs485通讯时干什么用的?可以用plc...
三菱PLC与变频器通讯程序
台达PLC怎么跟变频器通讯!程序怎么编!?