88问答网
所有问题
当前搜索:
s7200与变频器调速
西门子
S7
-
200
PLC怎么控制
变频器
变频无极
调速
?
答:
1. USS通讯控制
变频器
的给定频率。2. 设置变频器参数,采用
S7
-
200
的模拟量输出值的大小控制变频器的频率输出来控制电机的转速。详细的可以参考相关手册。
用西门子
S7
-
200
PLC通过模拟量度模块控制
变频器
的转速的方法或流程...
答:
1、加一个AI模块或含AI的CPU。2、
S7
_
200
的AI地址是自动从AIW0分配。3、根据接法不同区分0-10V或0-20mA。为了保证程序及重要参数的安全,一般小型PLC设有外接EEPROM卡盒接口,通过该接口可以将卡盒的内容写入PLC,也可将PLC内的程序及重要参数传到外接EEPROM卡盒内作为备份。程序存储卡EEPROM有6ES72...
基于
s7
-
200
plc
与变频器
的多段速控制
答:
I0.0选择频率档位,4个档位循环选择;I0.1,让电机正转;I0.2,让电机反转;Q0.0,接
变频器
的多功能端口的FWD;Q0.1,接变频器的多功能端口的REV;Q0.2,接变频器的多功能端口的FT1;Q0.3,接变频器的多功能端口的FT2。变频器为MS2-104。CD01=1,CD12=1,CD 42=6,CD 43=6,。
西门子PLC
S7
-
200 与
西门子
变频器
MM420 相连,控制电机的
调速
。
答:
只要
变频器
输出接电机就行,控制这块就看你是怎么控制啦!不过从你的提问能够看出来你还是个新手,我建议用最简单的控制,就是通常采用的多段速两方向控制,即:有正反转,低速 中速 和高速运行,这个PLC编程很简单,只要会逻辑控制就可以实现,其实不用PLC也能实现,分别短接变频器不通端子来改变转向和...
西门子
S7
-
200
模拟量输出0-10V,控制
变频器
0-100HZ,怎么编程?
答:
输出是AQW0,内部数字量0-32000对应0-10V,
变频器
上限频率调到100hz 具体编程要根据要求,可以使用模拟量库
西门子
S7
-
200
PLC怎么控制电动机的启停
和调速
呢?是不是要
变频器
?具体该...
答:
你好 西门子plc可以控制变频器起停 但是如果想
调速
只能通过变频器 要
和变频器
通讯之后才可以通过触摸屏调速 网上有具体的程序 你可以收索一下。
...
S7
-
200
)plc控制m420
变频器
,实现三台电机分别
调速
,求大神帮忙啊_百 ...
答:
将0-50HZ对应6400-32000的工程量!用传送指令MOV-W输出到AO端子!输出类型为4-20MA!变频哪边也设为由端子控制,频率给定接收4-20MA这样你在组态的画面中的输入域中输入0-50的任意数值你就会发现
变频器
在输出相对应的频率哟!电机也在转!!就这样简单哈!至于组态软件这个你就要看看用什么合适了!如...
S7200
PLC的CPU224XP怎样用它的模拟量输出给定M440
变频器
的速度给定啊...
答:
1:接线的话,224XP可以直接输出0—10V的电压信号,直接接到
变频器
的3,4端子即可,注意区分正负极。变频器的1,2端子是变频器内部的10V电压信号,用来配合电位
器调速
使用,所以,当使用224XP的模拟量驱动变频器时,1,2端子悬空即可,不能和其他端子短接。2:关于低速的问题,可能变频器设置问题,当变频...
s7
-
200
如何设定英威腾
变频器
的频率
答:
1.预先设置
变频器
以下参数:PC0.0=1 //变频器通讯地址为1 PC0.1=3 //通讯波特率9.6K PC0.2=1 //通讯数据偶校验 P0.01=2 //变频器的运行指令采用通讯方式 P0.03=7 //变频器的A频率设定采用通讯方式 2.发送指令XMT缓冲区(写/读)VB100 //xmt指令要发送的字节个数...
S7
-
200
怎样用USS协议来控制多台
变频器
的启停
和
速度
答:
运用uss协议,用户可以在主站与多个从站之间建立串行总线链接,主站可以是plc或pc机.你的V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6中。在软件中的指令树栏中的库一栏要有USS库,如果没有就自己装。当您选择一条USS指令时,会自动增加一条或多个相关子程序。您可以使用USS指令控制实际驱动器和读取/写入驱动器参数。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
s7200与变频器485
s7200与变频器接线
s7200和变频器modbus
s7200带几个变频器
s7200控制变频器
s7200控制变频器编程
200与变频器
西门子200与变频器
s7200控制变频器梯形图