西门子840D系统,PLC与6SE70变频器之间通过PROFIBUS进行通讯,状态字和控制字的地址怎么设定

如题所述

你在使用plc的编程软件的时候,6se70作为plc系统的一个子站,在系统组态的时候,把变频器组进去以后,根据你组态时候选择的通讯协议,组态软件就会自动给该子站分配I/O地址,I地址就对应的是变频器的状态字,O地址就对应的变频器的控制字。
你还需要注意的是,6se70里的控制字和状态字的定义是固定的,但是通过profibus传输的格式和内容是可以设定的。仔细看看6se70的通讯相关的功能图。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-13
主要是西门子授权,进行组态