新装的表,零线电流差不多是相线电流的两倍,同时功率因数很低,有没有知道啥原因的

如题所述

1、单相电度表,零线电流永远和火线一样,有差异一定是有漏电或接线错乱。
2、三相电度表,最理想的状态是零线没有电流,三相负荷平衡。三相负荷不平衡,零线就会产生电流,正常情况零线电流不会超过最大相火线电流,因为即使单相运行,也只是和相线一样大。但三相负荷严重不平衡时,零线电流会超过负荷小相电流。
3、按照规定,零线电流大于相线电流的25%时,算三相负荷严重不平衡,要想办法调整平衡。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-08
所列数据不完整,至少没提供电压。相电压还是线电压?
其次,单相表还是三相表? 电表接线方式?
没有提供电表接线,因为不确定因素,无法察看零线电流从何而来?
请回答:

仅从视在功率看,电压是220v?
其次猜测,电子电器使用量不少。
再其次猜测,属于三相供电的零线?追问

三相四线制供电,截图是一相的

a相的

追答

敌情分析:
1,三相供电不够均衡;
2,电子电器使用量不少,产生谐波就会伴生零序电流;
3,属于商务用电?估计其中大量使用节能灯。是不是?
4,节能灯会伴生零序电流。从零线电流的几个指标看,是零序电流[但无法判断零序电压的大小]。
以上,尤其是2与3,都是导致零线电流大或很大的原因。
5,零线电流达到319安,汇总零线的导线截面积没有75平房以上就不安全了。会发生电气火灾的。
请检查零线导线有没有过热?其截面积大小?