三相供电零线的电流具体多大,与单相的关系是多少?

我一个主电柜,3根火线+零线,下面分出来三组,都是单个火线+零线的220V输出,假设,单组下面接220V10KW的加热器,正常工作时,单组的电流是45A左右,那在三组加热都开启的状况下,
问题1:汇总主柜这里的零线承载的电流是45*3还是45*1.732啊。求解大神
问题2,在如果只开两组的情况下,是不是主柜的零线总电流是不是45*2啊。

简单说结论:只用单组是最不对称的情况,零线电流为45 A,用两相两组零线电流也是45A,用三组接三相理论上为零线电流为0 A。因此,最不利的情况下,零线也只有45A,其他情况不会超过这个值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-04
三相平衡时,零线电流为0,当不平衡时,N线电流为Ai+Bi+Ci-3*min(Ai,Bi,Ci),Ai为A相电流,Bi为B相电流,Ci为C相电流,min(Ai,Bi,Ci)为三相最小的那相电流
第2个回答  2020-06-03
1、首先要知道你的电加热器的功率是多少;
2、三个电加热器分配到三相上供电;
3、根据负荷最大相功率计算电流,P=U*I*COSφ,电加热器的功率因数COSφ可取1;
4、如此可计算出负荷电流,根据负荷电流选取线径就可以了;
5、因为是单相220V用电设备,可能经常不同时使用,零线要与相线线径相同;
6、建议增加接地保护线,采用三相五线制供电。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-06-06
在三相负载对称情况下零线电流Io=0,可用正弦时间函数证明 ia+ib+ic=0;也可用复数(相量)证明 I∠0°+I∠120°+I∠-120°=0,即三组加热器同时工作零线电流为0;若一组工作时,零线电流为 45A 这个好理解;那么二组工作时零线电流是多少? 对上述三个电流相量任取二个求和,可证明求和结果的模~即安培表测量的有效值~为45A,比如前二相求和: 45∠0°+45∠120°=45∠60°A。