三相电机功率计算问题

电机数据
定子电压 6000V
一种情况 运行电流 39.5A
运行功率 353KW
功率因数 0.85
另一种情况 运行电流 45.5A
运行功率 365KW
功率因数 0.75

问题1.按照公式算出的功率和实际运行功率差别很大,为什么?
2.电流增大了6A的原因什么?

第1个回答  2010-07-19
功率P=1.732UIcosΦ
电压是变化的,负荷也是变化的,功率随时都在变化;电压高时,功率因数高时,电流就要小些; 电压低时,功率因数低时,电流就要大些,在合理的范围波动,都属于正常。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-19
三相电机功率计算式:P=(√3)*Un*In*cosφ*η
式中:Un是电动机的额定电压,In是电动机的额定电流,η是效率,计算出来的理论数据,如果实测会有变化的,比如电网电压波动、运行效率变化、负荷性质不同等因素都会影响计算和实测的数据的,只要总的实测值在理论计算值之内(或波动3%左右),这都是正常的。
第3个回答  2019-11-25
纠正一下,每相与每相之间的电压叫做线电压。相与相的电流误差在多少?如果是-5%—+10%的误差是属于正常的。
还有一种可能就是电力系统的问题,如果是三相三线制的电力系统带电动机出现电流有很大的偏差就说明电动机有问题,比如绕组,接线端子等等,如果是三相四线制系统,只要线电压正常,电流有偏差就没问题,因为系统各相上带负载是不平衡的,既有三相的负载又有单相的负载所以系统很难平衡,这就导致电压正常电流不正常,之所以系统能正常运行是因为系统中有PEN线,俗称的零线是平衡负载电流用的。
这个问题牵涉的知识很广,只能给你做个大概的解释。