380伏三相1.1kw电机熔断器额定电流是多少?2A还是3.2A?

380伏三相1.1kw电机熔断器额定电流是多少?2A还是3.2A?

一般熔体的电流按电机额定电流的1.5---2.5倍计算,1.1千瓦的电机额定电流大概是2.2A左右,熔体电流按2倍计算,就是4A左右,你就选3.2A吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-24

你好:

——★1、三相电动机的启动电流,为额定电流的 5 ~ 7 倍,所以选择熔断器时考虑启动电流的影响,否则,不能正常运行的(2 A 或 3.2 A 都容易熔断的)。


——★2、根据实践经验,三相电动机的熔断器,可选择额定功率(KW)的 4 倍1.1 KW 三相电动机,熔断器可以选择(标称值)5 A 的即可。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-08-24
单台电动机熔丝选择等于1.5-2.5倍乘电动机额定电流。
第3个回答  2014-08-24
单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
第4个回答  2022-01-19
1kw、2kw、5kw三台异步电动机熔体的额定电流
相似回答