1.1kw的的电机,额定电压为380V,怎样选择接触器,熔断器,空气开 关,负荷电缆,热继
三角形连接三相笼型异步电机
举报该问题
推荐答案 2011-01-12
这个电机应该配空气开关是DZ47-60D5的开关,接触器选个中间继电器就可以了JZ7-44就行。电缆选1mm2的就能了。热继电器选JR36的2.2A的就能了,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMVgMaBaV.html
其他回答
第1个回答 2011-01-12
电流2.2A,选择6A的电器元件,电缆用4*1.5的足够了!
第2个回答 2011-01-12
试算额定电流:2倍KW的额定电流 约合2.2A,热继电器整定值1.05-1.1倍额定电流 约2.2-2.5 A
2-3倍额定容量的开关容量 6-9A 额定电流,接触器宜于开关相配套,2.5-3A,一二次电缆不应小于2.5平方毫米本回答被提问者采纳
相似回答
电机380V的,热继
电器用多大的呢?
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继
。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流...
...选配元件的规格(启动
开关
.
熔断器
.
接触器
.
热继
电器) 最好有公式...
答:
根据电机的功率和额定电压,推断出电机额定电流,或者干脆直接查电机铭牌得到电机额定电流
。然后根据电机额定电流选择:电路中 的开关、熔断器、接触器、热继电器等等。举例来说:一台2.2KW的三相异步电动机,电机铭牌上标明:额定电压380V,额定电流4.5A。那么开关选择10A规格,熔断器选择10A规格,接触器选择...
空气开关
、
熔断器
、
接触器
、
热继
电器、导线
的选择
答:
首先根据经验公式:In=2P,求出电动机的电流。
断路器按(1.5-2)In选择熔断器按(1.5-2.5)In选择接触器按(1.3-2)In选择热继电器按
(0.95-1.05)选择导线:因受安装方式、工作环境、绝缘材质等影响,一般工作中按每平方铜导线3-4A选取导线比较稳妥。如果开停机频率高的话,上面的倍数还要加...
如何
根据
电动机
功率
选择空气开关,接触器
和
热继
电器?
答:
功率X2.3为
接触器
的安数,功率X2为最小空开安数
,热继
为比所选开关小一点安数
15KW
380V电机如何
选用
接触器
、
热继
和空开?
答:
15
KW380
Ⅴ三相
电动机
交流
接触器选择
4011或5011
,热继
电器选择20-40A的整定电流调到30处,空开选择D型断路
器额定
电流选择40A的,50A的也可以。
...是
额定
电流的多少倍?怎么
选择
空开的大小
,热继
电器的大小还有就是
接触
...
答:
启动电流是运行电流的3-7倍
,空气开关的额定
电流等于或略大于
负荷额定
电流
,热继
电器按负载电流
1.1
-1.2倍选
,接触器
按负载电流1.3-2倍选,希望对你有所帮助!
:断路
器,空气开关,熔断器,热继
电保护器,
接触器,
能把他们之间的相应关系...
答:
比较直观,能看到已经断开电源。不能带负荷分合闸。
空气开关,
能带负荷分合闸。在出线端出现过载或短路时能切断电源,保护线路安全。
熔断器,
保护线路安全。热继电保护器,保护
电动机的
过载或缺相运行。
接触器,
执行机构,可快速分合电路,可远程按制通断电路,实现自动控制的一种器件。
...漏电
开关,熔断器
交流
接触器,热继
电器
,电缆线,
怎么选型?
答:
选择接触器的额定
电流应是计算电流的
1.1
~1.5倍,Ir=1.2Ijs=240×1.2≈288A,选择Ir=250A的交流接触器合适,如:CJX1-250 电圈电压220V,如果设备频繁启动可用CJX1-300 300A。四、热继器的选择:没有这么大电流的热继电器,可用电流互感器加热继电器,互感器选300/5
,热继
电器选JR36-20 ...
大家正在搜
接触器的额定电压
接触器的额定电压含义
交流接触器的额定工作电压
接触器额定电压是指
交流接触器额定电压
接触器的额定电流是指
接触器额定电流一般大于630a
交流接触器额定电压是指
三相异步电动机的额定电压
相关问题
1.1KW,3KW的3相电动机怎么按电机功率选择铜芯电缆导线...
380伏三相1.1kw电机熔断器额定电流是多少?2A还是3....
电机怎么选择断路器,接触器,热继电器,熔断器。
根据电机的功率算出额定电流后如何选择空开,熔断器,交流接触器...
三相异步电动机功率0.55kw 额定电流1.57A 线电压3...
1.1kw电机(380v)应选多大的热过载继电器
请问1kw的电机怎么配空开 接触器 导线?还有这些该怎么算?
空气开关、熔断器、接触器、热继电器、导线的选择