1.1kw电机(380v)应选多大的热过载继电器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-07-05
一般选额定电流的1.1至1.25倍,1.1KW的电机电流为2.2A;选择2.2至3.4A的热继电器就可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1ScKMaca.html
其他回答
第1个回答 2010-07-05
你可选型号JR36-20 2.2/3.5的热继电器,整定在额定电流2.75A上,在使用中,根据实际情况略微调整。
第2个回答 2010-07-05
一般选额定电流的1.1-1.3倍你可选型号JR36-20 2.2/3.5的热继电器
第3个回答 2010-07-05
2.5---4安培的
本回答被网友采纳
相似回答
1.1kw电动机
用
多大的热过载
答:
1.1千瓦的电动机有单相和三相的两种,单相220V电动机1.1KW额定电流大约4.5A,
需要使用4-6.3A热过载继电器
,三相的1.1KW电动机额定电流2.5A,使用2.5-4A的热过载继电器
380v
三相
电机
用
多大的热继电器
答:
按现在行业主流接触器型号来说,
应选用9A的接触器
。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多...
1.1
W
电动机
用
多大热过载
,怎么计算出来的,
电机
绕组烧坏的各种原因及判...
答:
),并且要看你的
电机
是重载还是轻载起动,确定之后,整定点击
的热过载
系数(1.05~
1.1
倍额定电流),算出相应元器件
(热继电器
,或者电子保护器件,甚至只能保护模块,看你的了)的整定值。2、绕组烧坏的主要原因就是电机过热(能量转换的结果,电能变成热能了,就是电机本身的铁耗和铜耗)导致绝缘损...
三相异步
电动机
怎样选择
热过载继电器
答:
最大值不超过10A的三极热继电器
,整定值为8.8A
如何根据
电机的
大小来选择断路器、接触器、熔断器、
热继电器
呢?
答:
电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;4、导线选择:根据
电动机的
额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以...
请问如何选用
热继电器
?
答:
热无件的整定电流调节到等于
电动机的
额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的
1.1
-1.15倍。
热继电器
的型号为JR36-63型的,整定电流为20~32A的或者为28~45A的,这要根据你的实际情况来选择。
风机
继电器
负载电流
多大
合适
答:
1.1
到1.25倍之间。5.5KW的风机
电机
额定电流为11A,选择16A
的热过载继电器
就足够了,
热继电器
的整定电流按照负载电流的1.1到1.25倍之间整定。风压继电器工作基本原理,就是把机车通风系统中风压信号转化为电信号,并通过专门线路显示在司机台显示屏。
如何
选择电机过载
保护器
答:
你好:
热继电器
,顾名思义是过热才动作的,没热不动,热也是要时间的,你选1.1A的差不多对,120W的
电机
,工作电流是0.68A左右,热继电器的整定电流应选1.2倍就是0.8A。你要是换4A的那就更不会动了。你要它很快反应,你要用上过流保护才行,比方说过流断路器件。空开等 ...
大家正在搜
11kw380V电机配多大接触器
18.5kw电机多大电流
11千瓦380v电机配多大线
30kw电机多大电流
1.5kw电机用多大电缆
7.5kw电机用多大的线
37kw电机电流多大
37kw电机用多大电缆
2.2kw电机用多大电缆
相关问题
1.1千瓦的电动机需要配置多少安倍的过热继电器为最佳?
380v电压4千瓦电机需要多大的热继电器,顺便请说一下热继电...
4KW电机应配置多大的热继电器·接触器·空气开关
1千瓦电机用多大的继电器
三相380V的15KW的电机应接多大的断路器、接触器、热继电...
1.5千瓦380电机配多大的热过载
三千瓦电机用那个型号的热过载继电器?