消防泵控制柜上有两个3挡旋转开关是干什么用的

消防泵控制柜上有两个3挡旋转开关,一个是1主2备、2主1备和手动切换开关,另一个在电流表下面是英文不知道管什么的,有谁知道吗

万能转换开关 选择消防泵的工作状态,开关在手动状态时,可以用控制柜的启动、停止按钮来操作,选择1主2备时,可以再消防控制室远程启动消防1号泵,2号泵此时备用,一般消防泵控制柜设计时都是主备泵可以互投的。2主1备同1主2备,此时远程可以启动2号泵,1号备用。

消防水泵控制柜大多数都是控制2台消防泵,1用1备型,手动启停泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,消防控制中心启泵信号发出后,1#泵运转,1#泵有故障启动不起来,经过控制柜转换电路切换,2#泵会自动投入运转,转换开关手柄位置在右边45度时为2#泵自动1#泵备用,功能同1#泵,主备泵切换功能只有在转换开关手柄在自动位置上才有。控制柜外控接口主要有3个,消防多线模块、消防总线模块,消火栓按钮(喷淋泵为压力开关或电接点压力表)接口,主备泵切换功能试验方法:转换开关手柄打到自动位置(例如1#自动2#备用),消防控制中心(或模拟)发出启泵信号,把1#泵控制回路断开,看看2#泵能不能投入运行。至于稳压泵控制箱,功能和消防泵控制柜功能一样,只不过接口不是模块,而是电接点压力表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
万能转换开关 选择消防泵的工作状态,开关在手动状态时,可以用控制柜的启动、停止按钮来操作,选择1主2备时,可以再消防控制室远程启动消防1号泵,2号泵此时备用,一般消防泵控制柜设计时都是主备泵可以互投的。2主1备同1主2备,此时远程可以启动2号泵,1号备用。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-06-26
最好是放在一起,因为在巡检过程中或者有消防火警的时候,或者当泵有故障的时候从火警中心无法判断是泵故障还是控制柜故障,放在一起方便检修。而且消防启泵是根据管网中的压力来进行的,压力一般采用电接点压力表,它的传送距离是有要求的,一般不超过50m,超过以后信号会衰减,所以为了确保使用,最好是放在一起
相似回答