插座故障,测电笔测后火线110v,零线12v 无接地,请问如何解决?

有一个插座不能用了,测试后测电笔测后火线110v,零线12v 。另外一个单开灯泡,也不亮,测试,零火均为12v。请问如何解决检查故障。
灯和插座的两棵线在一个线槽里。无接地

很明显,火线断开了。110V只是感应电,零线12V是回路电压,正常的。这要从你的总配电箱开始查,有没有熔丝烧断,也可以顺着插座向电源处查,可能是哪个接头接触不良。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-02-13
根据我的实际操作经验,你的火线断路了,重新放根单芯的火线就行了
第2个回答  2007-02-13
测试准确电压最好用万用表,现在的电笔大多是假货;估计是火线断了
第3个回答  2007-02-13
零线接地电阻值太大造成的.
第4个回答  2007-02-13
用笔量一下墙体看有没有电,

应该是火线断了,查一下线,
相似回答