我开了个网吧,有一排有20台电脑,主线6平方线接进漏电开关然后接上两根10米长的6平方线,一跟火线一根零线,还有一根地线,三根线上接了20个插座,在台面上的电脑全部不插上插座,地线不接上的情况下有110伏的回电,不知道是怎么回事,后面把地线从20个插座全部拆出来情况下只是放在火线零线一起,没接上,也测出地线有110伏电,后面把电线全部接上,电脑开上,地线回电已经高过110伏,差不多快200了,电笔探测上电笔灯会亮,而且如果把地线接上的会有时候漏电开关会打不上,虽然有时候可以打上使用而且接上地线不会有电,但是地线这么大的回电量还是让我担心,特来请教,对了其他另外一排电脑有16台一样有110伏的回电,但是哪一组漏电开关不会跳闸,先谢谢了,什么排除法都用过了,电线是新的,开关全部是新的,漏电开关也是新的,望高手帮忙
我用的是有电子数字显示的电笔和普通的电笔,应该是感应电110伏,但是我用普通电笔测试,电灯会亮,电到了很痛
追答20个插座不插电脑的情况下按说是不会出现这样的情况的除非你的地线接错了 或插座问题