照明电路合上开关测得火线110v,零线12v,接上电灯正常发光,咋回事?

接上220v电灯正常发光

如果接的是220V的灯泡,电压是110V,是不可能正常发光的。
是表的问题,或者用试电笔测得的,这不准确,或者是测试环境不好。用较好的万用表测试,或者换一个环境再试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-10
你的测量方法没讲清楚。
你说的“火线110V”,是火线对零线110V?还是火线对地线110V?“零线12V”又是怎么测量的呢?
如果接上220V的电灯,能够正常发光。那么火线对零线的电压应该是220V左右。
火线对地线110V,以及零线对地线12V,说明地线的电位不在“0”。地线的情况比较复杂,受分布参数的影响较多。一般家中较多的只用作漏电保护的泄放通道。地线的电位不在“0”位,不会影响家中电器的正常使用。追问

是用数字电笔单相测得的

请问大师,给会是火线漏电

追答

测量某点的电压,指的是该点相对于基准点而言的电位差。一般以零线为基准点,进行测量。比如测量家中电源的电压,就是用电压表跨接在火线和零线间测得。
如果用电笔进行单极测量,因为基准点没法确定,所以得到的电压值是很不准的。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-11-09
这是用测电笔测出来的数据,不准确,需要用万用表测量。